Добрый день. На ПЛК 160 не работают со второго по шестой входы. Что может быть? Как их настроить?
Добрый день. На ПЛК 160 не работают со второго по шестой входы. Что может быть? Как их настроить?
Последний раз редактировалось A.Simonov; 24.07.2018 в 20:43.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Не работают светодиоды, не вижу их в CodeSys при подключении к компьютеру. Остальные входы работают нормально.160cxema.jpg
Добрый день.
Меня интересует не схема из руководства, а как именно Вы подключили.
И что Вы подключаете к этим входам.
Если Вы уверены, что подключили входы ПЛК как на приложенной выше схеме - то следует сдать прибор в сервисный центр.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Ну если б я не правильно подключил, то первый, шестой и т.д входы бы не работали. Я же не думаю что второй вход подключается как то по другому нежели первый.
Прошу прощения вопрос такой организовано получение данных с трм201 на плк160 по интерфейсу rs485. Проблема в том что при отключении питания трм201 значения полученные ранее с прибора сохраняются, как сделать так что бы при отсутствии питания на трм201 значения обнулялись.
Создайте дополнительные внутренние переменные. Анализируйте переменную last error из модуля модбас мастера. Если значение этой переменной отлично от нуля и не сбрасывается в ноль в течении заданного времени, обнуляйте внутренние переменные. Если last error =0, то присваивайте внутренним переменным переменные опроса ТРМ201.