ПР200 - да самое то и не дорого.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Последний раз редактировалось Александр13011975; 24.07.2018 в 08:59.
Александр Новиков
можно забить 5 размеров и по кнопкам их менять с отображением на ПР. Например.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Для быстроты можно использовать фиксированные значения, закреплённые за каждой кнопкой, нажал соответствующую кнопку и всё, кури бамбук! Для экономии входов - диодный шифратор, 8 входов хватит для 255 фиксированных значений, у вас наверно гораздо меньше будет?! Или ступеньками менять с фиксированным шагом кнопками больше-меньше, но так дольше и панель здесь в принципе не нужна, достаточно СМИ2!
Можно два индикатора и заранее следующий размер подготовить, потом нажал кнопку применить и всё, опять кури бамбук! Или сделать автоматический переход по окончанию бревна по датчикам, наверняка у вас будут датчики для блокировки перестройки размера при распиле бревна!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 10:17.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если нужна максимальная скорость и точность установки. Самые дешовый вариант, взять ПЧВ3 и ИПП120. В ПЧВ встроен ПЛК , который может делать остановку по определенному количеству отсчётов на импульсном входе ПЧВ. На ИПП120 перевод отсчётов в миллиметроы и конка пуск к ПЧВ. По хорошему конечно серва
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Александр13011975
Не думаю, что стОит экономить на удобстве пользования. Поэтому предлагаю ПЛК110[M2] в связке с СП307-Б. Панелька очень шустрая в плане отзывчивости, связь с ПЛК держит стабильно. У меня пара машинок на такой связке работает уже больше года, нареканий нет.
тут либо ПЛК110М2 + (СП307) или СПК (но не советую) , можно ПЧВ + СПК (не советую) .. Самый правильный и надежный вариант ПЛК110М2 + СП307-Р или ПЛК110M2 + Wintek панель. К стати на Wintek + ПЧВ (тоже можно) В Wintek очень хорошо отлаживаемые скрипты можно писать.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS