Тема: Помогите подключить ОВЕН САУ-М7Е к датчикам ДУ.3-1.

  1. #1

    По умолчанию Помогите подключить ОВЕН САУ-М7Е к датчикам ДУ.3-1.

    Помогите разобраться,уважаемые специалисты форума. У меня специфический случай...в наличии есть бак пластиковый, который в последствии будет наполняться водой. В наличии так же имеется сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДУ.3-1. Так как не имею возможности изменить комплект оборудования и приходиться работать с тем,что есть в наличии. Стоит задача выполнять защиту от сухого хода (полное опорожнение бака), а так же выполнять сигнализацию промежуточного уровня воды. Так как имею всего лишь 3 кондуктометрических датчика, а задействовать корпус бака в качестве общего электрода не могу. Использую один из электродов общим, а два других на канал нижнего уровня воды в баке и электрод промежуточного уровня воды на канал верхнего уровня. Канал нижнего уровня защищает насос от сухого хода (полное опорожнения бака), алгоритм в САУ-М7Е - заполнение резервуара без гистерезиса, а канал верхнего уровня - для сигнализации промежуточного уровня воды в баке. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант работы сигнализатора и не повлияет ли на его работу отсутствие подключенного датчика на канале промежуточного уровня. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Для решения Вашей задачи рекомендую использовать режим опорожнения бака по гистерезисному закону, завести длинный электрод на нижний уровень, короткий на промежуточный. В этом случае насос включится после замыкания датчика промежуточного уровня(короткий электрод), а выключится при размыкании датчика нижнего уровня (длинный электрод).

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за совет, но у меня бак наполняется водой в ручную привозной водой из автоцистерны. ОВЕН САУ-М7Е использую для сигнализации промежуточного уровня и защиты насоса, который выкачивает воды из бака от сухого хода, регулировка уровня не требуется. Планирую канал нижнего уровня задействовать на защиту насоса от сухого хода (полное опорожнения бака), а канал верхнего уровня - для сигнализации промежуточного уровня воды в баке, с установкой электрода на средний уровень. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант работы сигнализатора и не повлияет ли на его работу отсутствие подключенного датчика на канале промежуточного уровня. Заранее спасибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    На САУ-М6 не проще поменять, тогда и умничать не надо, возьмите датчики поплавки ПДУ и нет проблем

  5. #5

    По умолчанию

    К сожалению ограничен тем комплектом оборудования который есть в наличии.

  6. #6

    По умолчанию

    Так как Вы хотите (нижний электрод - общий, средний электрод - на канал нижнего уровня (Вх.1), верхний электрод - на канал верхнего уровня (Вх.3)) работать будет. Единственно,если вы работаете на осушение бака, то и алгоритм надо ставить опорожнение резервуара без гистерезиса (реле РАБОТА включается после замыкания датчика нижнего уровня, а выключается при его размыкании).

Похожие темы

  1. Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200
    от Алексей99 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 07:07
  2. Подключение МК110-220.4К.4Р к ПЛК100 по протоколу ОВЕН
    от саня89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 13:38
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. Помогите подключить ЧП INVT
    от ailari в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 10:46
  5. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •