Помогите разобраться,уважаемые специалисты форума. У меня специфический случай...в наличии есть бак пластиковый, который в последствии будет наполняться водой. В наличии так же имеется сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДУ.3-1. Так как не имею возможности изменить комплект оборудования и приходиться работать с тем,что есть в наличии. Стоит задача выполнять защиту от сухого хода (полное опорожнение бака), а так же выполнять сигнализацию промежуточного уровня воды. Так как имею всего лишь 3 кондуктометрических датчика, а задействовать корпус бака в качестве общего электрода не могу. Использую один из электродов общим, а два других на канал нижнего уровня воды в баке и электрод промежуточного уровня воды на канал верхнего уровня. Канал нижнего уровня защищает насос от сухого хода (полное опорожнения бака), алгоритм в САУ-М7Е - заполнение резервуара без гистерезиса, а канал верхнего уровня - для сигнализации промежуточного уровня воды в баке. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант работы сигнализатора и не повлияет ли на его работу отсутствие подключенного датчика на канале промежуточного уровня. Заранее спасибо.