Тема: ИСКРА AT...

  1. #1

    По умолчанию ИСКРА AT...

    На стенде вышли из строя 5 барьеров. Читаю РЭ. Не разрешено ремонтировать силами эксплуатирующей организацией.
    Как так? Разобрал один, а там пара предохранителей на 63 мА. Оба испарились. Отправлять в ремонт что-ли?
    Или заменять барьер целиком.
    Это как в телике. Сгорел предохранитель. Покупаем новый телик. Так что-ли?
    Если есть предохранитель, то надо обеспечить возможность его оперативной замены, без разбора корпуса!!! Чего проще: на плате держатель предохранителя стеклянного 5-20.
    В корпусе окно для замены предохранителей.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zlogic Посмотреть сообщение
    На стенде вышли из строя 5 барьеров. Читаю РЭ. Не разрешено ремонтировать силами эксплуатирующей организацией.
    Как так? Разобрал один, а там пара предохранителей на 63 мА. Оба испарились. Отправлять в ремонт что-ли?
    Или заменять барьер целиком.
    Это как в телике. Сгорел предохранитель. Покупаем новый телик. Так что-ли?
    Если есть предохранитель, то надо обеспечить возможность его оперативной замены, без разбора корпуса!!! Чего проще: на плате держатель предохранителя стеклянного 5-20.
    В корпусе окно для замены предохранителей.
    Здравствуйте! Понимаю ваше недовольство, но сравнивать оборудование такого класса с телевизорами и пр. быт.техникой не совсем корректно. ИСКРА - это тот же предохранитель, сгорел - менять целиком. Подобная конструкция барьеров искрозащиты не прихоть разработчиков, а требования стандарта ГОСТ 31610.112014 (IEC 60079-11:2011).


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Сравнение с телевизором? Давайте про мерседес... Пришёл чел за мерседесом в салон. Его спрашивают: недавно ж покупали. Он: да вот пепельница заполнилась.

    Замена предохранителей в искре стоит копейки, а вы предлагаете менять искру целиком (2700р.). Это политика овена заработать на чём только можно.

  4. #4

    По умолчанию

    Барьером искрозащиты -это защитное устройство , которое устанавливаемое последовательно в цепь между зоной взрывоопасной и взрывобезопасной.
    Данное устройство в первую очередь само должно удовлетворять требованиям относительно искробезопасности, поэтому , ремонт барьеров искрозащиты не предусматривается - такова цена за безопасность.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Барьером искрозащиты -это защитное устройство , которое устанавливаемое последовательно в цепь между зоной взрывоопасной и взрывобезопасной.
    Данное устройство в первую очередь само должно удовлетворять требованиям относительно искробезопасности, поэтому , ремонт барьеров искрозащиты не предусматривается - такова цена за безопасность.
    Зоя, вот только не надо рассказывать, что такое ИСКРА... В моём случае барьер выполнил свою функцию. Сгорели предохранители. Цена за безопасность? 50 р.!!! А Вы предлагаете купить ИСКРУ за 2700р. Ясно, ОВЕН держит клиентов за идиотов. Извините.

    И да... Что-то у Вас с русским языком не лады. Прочтите своё сообщение ещё раз. (Барьером искрозащиты -это защитное устройство , которое устанавливаемое)...
    Последний раз редактировалось zlogic; 21.07.2018 в 00:13.

  6. #6

    По умолчанию

    Это общие требования к барьерам искрозащиты. Так их выпускают все производители. Хотя бы потому, что не могут дать гарантии, что потребитель установит предохранители правильного номинала.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это общие требования к барьерам искрозащиты. Так их выпускают все производители. Хотя бы потому, что не могут дать гарантии, что потребитель установит предохранители правильного номинала.
    Видимо, EATON-MTL и PEPPERL+FUCHS не знают об этих требованиях или не входят в число "всех производителей" раз выпускают модели со сменными предохранителями, а?!

  8. #8

    По умолчанию

    Может, и не знают. Но правила - нарушают. Так как потребитель может поставить не тот предохранитель.
    P.S. Давайте продавать калиброванную проволоку для предохранителей.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Может, и не знают. Но правила - нарушают. Так как потребитель может поставить не тот предохранитель.
    С чего Вы взяли, что (1) там стандартные плавкие вставки и, (2) кругом одни идиоты?
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    P.S. Давайте продавать калиброванную проволоку для предохранителей.
    Это Вы с номенклатурой DKC слабо знакомы. Там никелированные латунные вставки в размер стандартных трубчатых предохранителей продают.
    ZVL103 (5х20) и ZFC102 (6х32)
    Любой каприз за Ваши деньги.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.07.2018 в 10:35.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    ...устройство в первую очередь само должно удовлетворять требованиям относительно искробезопасности.
    Во-первых, ни один из сертифицированных приборов безопасности не может быть отремонтирован в несертифицированной для этого организации. И приборы, обеспечивающие искробезопасность, тут не исключение.
    Тем более, что искробезопасность, во-вторых, это свойство всей цепи, а не только барьера. Стоит прицепить к барьеру не тот кабель, и всё - об искробезопасность можно забыть.
    Давайте тогда и клеммы с барьера уберём, раз пользователь может к ним что-то непотребное прицепить.)))
    Замена предохранителей не является ремонтной процедурой, если эта замена предусмотрена конструкцией прибора.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ИСКРА-ТС.02
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 09:18
  2. установка ИСКРА АТ
    от evgeni293 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 14:46
  3. искра с нпт-1
    от Maximus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 23:57
  4. искра-тс.01
    от Alex_42 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 09:00
  5. барьеры искра-тп.01
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 09:44