Перестала работать связка измерителя 2ТРМ1 и датчика ПВТ100-Н5.2.И.х с зондом RH.16.2
Выдаёт ошибку LLLL и мигают диоды двух каналов одновременно. По книжке LLLL это обрыв или замыкание датчика 4..20. В какую сторону копать, это могут быть проблемы в самом ПВТ100-Н5.2.И.х или в его зонде или и в 2ТРМ1 могут быть проблемы?
Начну завтра с проверки прихода 24 вольт на ПВТ100-Н5.2.И.х, потом замерю токи на каналах, они должны быть 4-20 mA. Куда копать, если токи на одном или на двух каналах не будут соответствовать? Если виноват зонд, то как его проверить? Запасных нету. Есть только тестер.