Тема: Поиск неисправности "LLLL" на 2ТРМ1 + ПВТ100-Н5.2.И.х

  1. #1

    Question Поиск неисправности "LLLL" на 2ТРМ1 + ПВТ100-Н5.2.И.х

    Перестала работать связка измерителя 2ТРМ1 и датчика ПВТ100-Н5.2.И.х с зондом RH.16.2
    Выдаёт ошибку LLLL и мигают диоды двух каналов одновременно. По книжке LLLL это обрыв или замыкание датчика 4..20. В какую сторону копать, это могут быть проблемы в самом ПВТ100-Н5.2.И.х или в его зонде или и в 2ТРМ1 могут быть проблемы?
    Начну завтра с проверки прихода 24 вольт на ПВТ100-Н5.2.И.х, потом замерю токи на каналах, они должны быть 4-20 mA. Куда копать, если токи на одном или на двух каналах не будут соответствовать? Если виноват зонд, то как его проверить? Запасных нету. Есть только тестер.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Ну если есть тестер, прозвоните цепи. У меня под рукой всегда задатчик тока, если в чем то не уверен подключаешь вместо датчика и все.

  3. #3

    По умолчанию

    2ТРМ1 выдаёт 23,5 вольта. На ПВТ100 они приходят. На выходах ПВТ100 при отсоединении проводов те же 23,5 вольта. Но ток в разрыве 0 и напряжение при коммутации тоже на выходах становится 0. Даже если не коммутировать выход с 2ТРМ1, а замкнуть только через штатный резистор.
    Приговаривать весь ПВТ100 или это может быть из-за обрыва зонда? При отсоединении зонда ничего не меняется. Как проверять зонд не нашёл, там датчики температуры и влажности.
    Последний раз редактировалось gvsp; 18.07.2018 в 10:32.

  4. #4

    По умолчанию

    В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен выдавать 4 мА.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен выдавать 4 мА.
    Спасибо. Связались с сервисным центром, но всё же заказали у них новый ПВТ100, из за того, что данные датчики они на ремонт отправляют в Москву, что займёт время, а цена нового вполне преемлима.
    Кроме того по Вашему совету, изменив режим 2ТРМ1 на подключение термопары и поставив на входы (точнее оставив их там ) резисторы на 50 Ом убедился, что 2ТРМ1 исправен и выдаёт информацию по обоим каналам. Буду ждать прихода ПВТ.

  6. #6

    По умолчанию

    Новый ПВТ100-Н5.2.И.х не проработал и полгода. Сказали, что периодически появляется "LLLL" на 2ТРМ1, потом опять начинает работать. В понедельник всё замерю, но похоже на то, что было.
    Последний раз редактировалось gvsp; 15.02.2019 в 11:55.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Провода ещё можно проверить и соединения. У ПВТ безвинтовой разъем. Может там чего недоткнули?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Провода ещё можно проверить и соединения. У ПВТ безвинтовой разъем. Может там чего недоткнули?
    Да вроде всё проверил. Все контакты на месте. Сейчас всё опять нормально работает.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Резисторы на входе ТРМ частенько не пропаивают, и они плохо контачат-меньшего сечения, чем провод. Правда в этом случае было бы НННН. И ещё-перемычка на клеммах 11-12 есть? Раньше эти клеммы были соединены в приборе, потому не ставили

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Резисторы на входе ТРМ частенько не пропаивают, и они плохо контачат-меньшего сечения, чем провод. Правда в этом случае было бы НННН. И ещё-перемычка на клеммах 11-12 есть? Раньше эти клеммы были соединены в приборе, потому не ставили
    Резисторы, как в руководстве нарисовано с ножками намотанными на провода, так что не могут не контачить. Перемычку далеко сейчас идти смотреть, но вроде нету.

Похожие темы

  1. ПВТ100 "зависает" значение
    от Mikewolf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 06:10
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. 2ТРМ1 - "звонковый" эффект
    от ekolog в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •