Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: СПК и OPC-сервер ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию СПК и OPC-сервер ОВЕН

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подружить СПК107 и OPC-сервер ОВЕН. Хочется вытащить температурные данные с модуля МВ110-224.8А для построения графика тренда в какой нибудь SCADA системе. AC4 в наличии. В этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post264455 посоветовали ОРС-сервер ОВЕН, но все равно не понятно как быть и что делать.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Если я правильно понял, то для получения данных с СПК107 в OPC-сервер ОВЕН необходимо только физическое подсоединение СПК к ПК через USB?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Спасибо! Если я правильно понял, то для получения данных с СПК107 в OPC-сервер ОВЕН необходимо только физическое подсоединение СПК к ПК через USB?
    Нет, подключение должно быть по интерфейсу RS-485 или RS-232.

    Порт USB B не является коммуникационным - он используется только для загрузки проектов.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нет, подключение должно быть по интерфейсу RS-485 или RS-232.

    Порт USB B не является коммуникационным - он используется только для загрузки проектов.
    Тогда получается данные надо считывать с АС4? К какому пункту инструкции стоит обратиться?
    При считывании OPC-сервером ОВЕН данных по протоколу Modbus при одновременной работе СПК появляются ошибки.
    Последний раз редактировалось fizhimik; 18.07.2018 в 13:28.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Тогда получается данные надо считывать с АС4? К какому пункту инструкции стоит обратиться?
    В рамках инструкции не конкретизируется интерфейс и способ подключения - потому что это не влияет на настройку обмена.

    Как вы верно заметили, один из вариантов - использовать АС4, который выполняет роль шлюза RS-485 (СПК) - USB (ПК).

    При настройке обмена вам понадобится указать номер COM-порта СПК. Для СПК1хх порт COM1 имеет номер 2, а порт COM2 - номер 3.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    При настройке обмена вам понадобится указать номер COM-порта СПК. Для СПК1хх порт COM1 имеет номер 2, а порт COM2 - номер 3.
    Можно подробнее об этом пункте?
    АС4 определяется сам как СОМ порт (обычно СОМ5). В OPC-сервере ОВЕН я выбираю именно его (с добалением шаблонов приборов), и чтение данных происходит с ошибкой, при работающем (обязательное условие) СПК107.
    Как надо правильно поступить?

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    К сожалению нет пока такой возможности.
    В инструкции "СПК. Настройка обмена с верхним уровнем (OPC, SCADA, сетевые переменные)" версии 1.0 нашел такую фразу: стр. 60
    "Теперь вам необходимо загрузить проект, созданный в п. 4.5.1 в СПК и подключить COM-порт СПК (напомним, в примере используется COM-порт 2) к ПК – например, с помощью преобразователя интерфейсов АС4. После этого можно переходить к п. 4.6."
    Вы это имели ввиду? Следует поступить как указано в этой инструкции?

  10. #10

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новый ОВЕН OPC сервер
    от v.borovikov в разделе OPC Серверы
    Ответов: 435
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 14:50
  2. ОВЕН ОРС сервер и OWENcloud
    от Dim43 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 22:46
  3. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •