Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: СПК и OPC-сервер ОВЕН

  1. #21
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    На последовательной линии связи должен быть только один мастер.
    У вас их два - одним из них являются СПК, вторым - OPC-сервер.
    Вам нужно подключить АС4 к порту COM2 СПК, в настройках Modbus_COM_1 задать номер порта 3 (так как COM2 имеет ID 3).

  2. #22

    По умолчанию

    Спасибо! Заработало!
    Однако одно НО. Передаваемые значения температур равны 0. В Codesys эти значения то же 0. Может ошибка в том что привязку переменных к выводам М110-8А не стоило объявлять в GlobalValues? А надо было в PLC_PRG?

  3. #23
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Вам в шаблонах модулей надо привязывать не глобальные переменные, а нужные элементы объединения. Например, надо привязать Application.PLC_PRG.Tcond.rVr вместо вашего текущего Application.Tcond.

  4. #24

    По умолчанию

    Ураааа заработало!!! Спасибо большое!! Может стоит подобное решение внести в инструкцию? Для начинающего пользователя это были очень не очевидные вещи.
    И еще вопрос. Получается что я ограничен десятью выходами в ModBus Slave?
    Последний раз редактировалось fizhimik; 19.07.2018 в 13:18.

  5. #25

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Новый ОВЕН OPC сервер
    от v.borovikov в разделе OPC Серверы
    Ответов: 453
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 14:52
  2. ОВЕН ОРС сервер и OWENcloud
    от Dim43 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 10:44
  3. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •