    Добрый день уважаемые коллеги.

    У меня есть связка ПЛК110-32.220(мастер) - ИП320(слэйв) ПЧВ3 и ПЧВ2. Расстояние между ПЛК и частотниками примерно 5 метров, связаны между собой по интерфейсу RS-485.

    написал программу - командные слова и всякие бла-бла-бла.

    При эом ПЧВ3 работает идеально. А ПЧВ2 когда дашь команду на пуск(1148) включается и сразу же отваливается по сети modbus, пока не нажму кнопку стоп/сброс.

    Длина проводов, влияние частотников, панели оператора всё это отметается. Виснуть начинает только ПЧВ2. Просто отваливается связь. Что можно сделать с этим?