    По умолчанию Реле ПР200

    Добрый день, друзья!

    Использую Пр200-24.4.1.0 в связке со шлюзом ПМ210. Настройку облака завершил, данные считаются и записываются.

    Огромное спасибо пользователю "Алексеев" очень доходчиво все объяснил.

    С ПИД регулятором разобрался благодаря примерам пользователей данного форума. Огромный респект коллеги.

    Сейчас подошел к тому как задать уставку по температуре подаче согласно температуре наружного воздуха. Аналогично ТРМ-32. (точки графика Т нар. и Т под.)

    Подскажите возможные решение.

    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Sanchez; 04.07.2018 в 19:20.

  2. #2

    По умолчанию

    Температурный график 95/70. Во вложении.
    Я так понимаю не большую прямолинейную зависимость функцию надо сделать.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sanchez; 04.07.2018 в 15:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanchez Посмотреть сообщение
    Температурный график 95/70. Во вложении.
    Я так понимаю не большую прямолинейную зависимость функцию надо сделать.
    Добрый день, да точек многовато, необходимо построить эту зависимость в виде графика, и оценить насколько ее можно линеаризовать по 10 точкам, если там будут прямолинейные участки, то тогда макрос PLA Вам в помощь, он в онлайн базе. А вторая температура это что?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый вечер!

    Измерили температуру наружного воздуха (на улице), получили значение уставки по температуре подачи (согласно таблице.) Температуру подачи измеряем и поддерживаем с помощью ПИД регулятора по уставке.


    Нашел линейную зависимость в графике, сделал в виде математической формулы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanchez Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!

    Измерили температуру наружного воздуха (на улице), получили значение уставки по температуре подачи (согласно таблице.) Температуру подачи измеряем и поддерживаем с помощью ПИД регулятора по уставке.


    Нашел линейную зависимость в графике, сделал в виде математической формулы.
    А графики рисуют, я ваш имею ввиду, не по математическим формулам? И даже если нелинейный, думаю по 10 точкам сделать будет вполне приемлемо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2018 в 20:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А графики рисуют, я ваш имею ввиду, не по математическим формулам?
    Опыта мало, не корректно выразился. =)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, да точек многовато, необходимо построить эту зависимость в виде графика, и оценить насколько ее можно линеаризовать по 10 точкам, если там будут прямолинейные участки, то тогда макрос PLA Вам в помощь, он в онлайн базе. А вторая температура это что?
    Спасибо, макрос посмотрел! Очень полезная штука. Вопрос решен!
    Последний раз редактировалось Sanchez; 04.07.2018 в 20:55.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    я вот тоже решил попробовать
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl nn.owl (4.04 Мб, Просмотров: 83)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    от Sanchez в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:20
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  3. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
  4. То же автоматика, чо.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 10:26
  5. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •