Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Особенность устройства цепей питания НПТ-1

  1. #1

    По умолчанию Особенность устройства цепей питания НПТ-1

    Оставлю заметку эту для тех, кто применяет или планирует применять НПТ-1. А суть в том, что минус питания прибора (клемма 6) внезапно! соединяется с экраном (клемма 5). Почему кто-то решил, что так будет правильно, я, как инженер-электроник, не понял. Этот момент нигде не отражён (ткните, если ошибаюсь). Обычно люди ставят ёмкости на землю, гася переменную составляющую и обеспечивая развязку по постоянке. В итоге поимел проблем и мёртвый НПТ, который препарировал и немного удивился. С таким успехом можно и входа источников питания выборочно заземлять. Асутэпэшный вариант русской рулетки будет.
    В общем, имейте в виду. НПТ-1 штука неплохая, но решает за вас, в каком месте и какая из линий питания у вас сядет на массу. И да, лучше клемму 5 вообще не трогать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    Оставлю заметку эту для тех, кто применяет или планирует применять НПТ-1. А суть в том, что минус питания прибора (клемма 6) внезапно! соединяется с экраном (клемма 5). Почему кто-то решил, что так будет правильно, я, как инженер-электроник, не понял. Этот момент нигде не отражён (ткните, если ошибаюсь). Обычно люди ставят ёмкости на землю, гася переменную составляющую и обеспечивая развязку по постоянке. В итоге поимел проблем и мёртвый НПТ, который препарировал и немного удивился. С таким успехом можно и входа источников питания выборочно заземлять. Асутэпэшный вариант русской рулетки будет.
    В общем, имейте в виду. НПТ-1 штука неплохая, но решает за вас, в каком месте и какая из линий питания у вас сядет на массу. И да, лучше клемму 5 вообще не трогать.
    Здравствуйте! Заземление следует "сажать" на клемму 12. Клемма 5 предназначена для подключения экрана сигнального кабеля... 4..20мА. Сейчас правим шильдик прибора, чтобы эти моменты не вызывали вопросов.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

Похожие темы

  1. Особенность библиотеки Modbus-Slave
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 06:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 21:02
  4. Особенность Codesys v2.3????
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:24
  5. Подключение внешних цепей
    от Alex77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:37