    По умолчанию Настройка ут24 в паре с трм10

    Добрый день, подскажите пожалуйста. Нашел вопрос который меня интересует.
    Ранее его задавали:

    http://www.owen.ru/forum/showthread....light=%F3%F224

    Помогите пожалуйста. Нужно запрограммировать ут24 так чтоб он мог управлять печью для полимерной окраски.
    ут24 работает в паре с ПИД-регулятором трм10.
    Описание цикла:
    При включении питания начинается разогрев печи,
    По достижении 200 градусов подается сигнал на вход 1 и запускает 1 таймер,
    По истечению 3 секунд включается ВУ1 и загорается лампа "Работа"
    При открытии дверей срабатывает реле и подает сигнал на вход 2 запуская этим второй таймер,
    По истечению 10 мин срабатывает ВУ2 загорается лампа "Готов" и отключается питание таймера и ПИД-регулятора.
    При включении питания цикл повторяется.
    Вся схема уже собрана.

    Так же был ответ:

    Параметры такие.
    Для первого канала:
    Cn1
    Stn1 - 2
    t1dl - 0
    d1on - 0
    d1of - 0
    n1 - 1
    ind1 - 2
    inp - 1
    rest - 1
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt1 - 1
    t1on - 0
    t1of - 3 секунды
    Stt1 - 2
    t1on - время работы
    t1of - 0

    Для второго канала:
    Cn2
    Stn2 - 2
    t2dl - 0
    d2on - 0
    d2of - 0
    n2 - 1
    ind2 - 2
    inp - 1
    rest - 1
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt2 - 1
    t2on - 0
    t2of - 10 минут
    Stt2 - 2
    t2on - 5 мин
    t2of - 0

    Все вроде понятно, только вот один вопрос как подается сигнал от трм10 при достижении 200 градусов?

    У нас принцип такой, идет нагрев до 180 градусов, при достижении заданной температуры должен запуститься таймер на 20 минут, затем все должно отключиться.
    Может кто нибудь помочь?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Ну наверное посредством замыкания проводов релюшкой на выходе 2 ТРМ10 приходящих на УТ-24, для запуска УТ-24.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий сзси Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Нашел вопрос который меня интересует.
    Ранее его задавали:

    http://www.owen.ru/forum/showthread....light=%F3%F224

    Помогите пожалуйста. Нужно запрограммировать ут24 так чтоб он мог управлять печью для полимерной окраски.
    ут24 работает в паре с ПИД-регулятором трм10.
    Описание цикла:
    При включении питания начинается разогрев печи,
    По достижении 200 градусов подается сигнал на вход 1 и запускает 1 таймер,
    По истечению 3 секунд включается ВУ1 и загорается лампа "Работа"
    При открытии дверей срабатывает реле и подает сигнал на вход 2 запуская этим второй таймер,
    По истечению 10 мин срабатывает ВУ2 загорается лампа "Готов" и отключается питание таймера и ПИД-регулятора.
    При включении питания цикл повторяется.
    Вся схема уже собрана.

    Так же был ответ:

    Параметры такие.
    Для первого канала:
    Cn1
    Stn1 - 2
    t1dl - 0
    d1on - 0
    d1of - 0
    n1 - 1
    ind1 - 2
    inp - 1
    rest - 1
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt1 - 1
    t1on - 0
    t1of - 3 секунды
    Stt1 - 2
    t1on - время работы
    t1of - 0

    Для второго канала:
    Cn2
    Stn2 - 2
    t2dl - 0
    d2on - 0
    d2of - 0
    n2 - 1
    ind2 - 2
    inp - 1
    rest - 1
    sec - 0
    corr - 100
    init - 1
    Stt2 - 1
    t2on - 0
    t2of - 10 минут
    Stt2 - 2
    t2on - 5 мин
    t2of - 0

    Все вроде понятно, только вот один вопрос как подается сигнал от трм10 при достижении 200 градусов?

    У нас принцип такой, идет нагрев до 180 градусов, при достижении заданной температуры должен запуститься таймер на 20 минут, затем все должно отключиться.
    Может кто нибудь помочь?

    Добрый день.
    Учитывая, что написано, что УТ24 работает в паре с ТРМ10, думаю, что имеется в виду второй выход ТРМ10 (сигнализация или 2-позиционное регулирование). Схему можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...trm10/16842550
    Реле второго выхода ТРМ10 замыкается при достижении 200 градусов, и сигнал с него подается первый вход УТ24.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Похожие темы

  1. Настройка ТРМ10
    от slava49 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 16:11
  2. ПР-200 управляющий сигнал 220 по витой паре
    от Diminator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 22:58
  3. Настройка ОВЕН ТРМ10
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 22:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 11:18
  5. Настройка ТРМ10-Щ2.У.ТР
    от Dark_Angel79 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •