Тема: Подключение ПЧВ3

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПЧВ3

    Здравствуйте, хотелось бы попросить помощи в оценке правильности подключения ПЧВ3 со стандартными настройками.
    У меня не было опыта работы с устройствами ОВЕН, поэтому я не уверен, что все правильно подключил и понял, а так как двигатель на 30 кВт, то посчитал нужным спросить, а не пороть горячку.

    Ссылки:
    Инструкция по эксплуатации
    http://www.owen.ru/uploads/re_pchv3_2245.pdf

    Руководство по проектированию:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv3_011.pdf
    Условия:

    1)РЧ-фильтр не нужен, так как ПЧВ будет стоять в отдельном шкафу, в отдалении от ПЛК, и будет подключен экранированными кабелями?(Руководство по проектированию стр 10 п 2.4) Так же его встроенный ВЧ -фильтр включен по умолчанию ( Инструкция по эксплуатации стр 57 п 14-50)

    2) Не нашел требуемого автомата на 150А с х-кой В, может плохо искал?
    ( по согласованию с ОВЕНОМ был поставлен 100А с х-кой С)

    3) Кнопка стоп\сброс действует ( Инструкция по эксплуатации стр 40 п 0-44), на клемме 27? (Инструкция по эксплуатации стр 45 п 5-12)

    4) Останов выбегом без удержания ( Инструкция по эксплуатации стр 42 п 1-72) - это снятие напряжения с двигателя и ожидание остановки?

    5) Скорость двигателя управляется аналоговым сигналом 0-10В на клемму 53?
    ( Инструкция по эксплуатации стр 43 п 3-15)

    6) Реверс по умолчанию отключен, но может быть подключен на клемму 19?
    ( Инструкция по эксплуатации стр 45 п 5-11)

    7) Первое выходное реле сигнализирует о штатной работе ПЧВ? (Инструкция по эксплуатации стр 47 п 5-40)

    8) Второе выходное реле сигнализирует об аварии?(Инструкция по эксплуатации стр 47 п 5-40)

    Соответственно понятому была нарисована схема подключения( она большая, и на форум не влезла) https://pp.userapi.com/c830709/v8307...1lfzF6Ia-E.jpg

    Любая критика или полезная информация только приветствуется.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Добрый день. При всём уважении, у Вас какие то запутанные вопросы. Что Вы понимаете под "стандартной настройкой"? Пуск/стоп/реверс и управление частотой от внешнего переменника?
    Пока по Вашим вопросам:
    3) Кнопка стоп\сброс действует ( Инструкция по эксплуатации стр 40 п 0-44), на клемме 27? -
    Раздел 0-4* относится к функциям кнопок лицевой панели и отношения к клемме 27 никакого не имеет.
    У ПЧ есть 2 режима управления управления РУЧНОЙ (с панели ПЧ) и Дистанционный (с клемм). Вас насколько понял интересует дистанционный.
    4) Останов выбегом без удержания ( Инструкция по эксплуатации стр 42 п 1-72) - это снятие напряжения с двигателя и ожидание остановки? -
    Не совсем так. ПЧ переходит в режим СТОП и всё. Напряжение снимается, а крутится движок или нет ему по барабану. Он не отслеживает.
    5) Скорость двигателя управляется аналоговым сигналом 0-10В на клемму 53?
    ( Инструкция по эксплуатации стр 43 п 3-15) -
    Если брать параметр по умолчанию 3-15=1 то ДА.
    6) Реверс по умолчанию отключен, но может быть подключен на клемму 19? ( Инструкция по эксплуатации стр 45 п 5-11) -
    Если поставите 5-11=10, то клемма будет работать как включение реверса.
    Вопросы 7 и 8 соответствуют истине если брать параметры по умолчанию.

    Пос схеме:
    1. Пуск/останов ПЧ осуществляется подачей/снятием напряжения +24В на клемме 18. Поэтому ставится или перекидной тумблер или кнопка с фиксацией.
    2. Включение/отключение реверса осуществляется подачей/снятием напряжения +24В на клемме 19. Поэтому ставится или перекидной тумблер или кнопка с фиксацией.
    Для других способов управления типа с кнопок без фиксации из стандартных пуск/стоповых кнопок, нужны другие настройки.
    3. Кнопка ОСТАНОВ у Вас нарисована правильно. Нормально замкнутая. Но используется этот останов только как аварийный. Клемма 27 у этих ПЧ как и у всех ПЧ Данфосс используется в цепях безопасности только для АВАРИЙНОГО останова. И если я не ошибаюсь, при этом должно срабатывать выходное реле ПЧ, настроенное на аварию. Хотя могу ошибаться насчёт реле, мы обычно или отключаем эту клемму 5-12=0. Или ставим перемычку с +24 на клемму 27. Как Вам удобнее. Через меню проще. А аварийны СТОП заводится на отключение пускателя перед ПЧ. В Вашем случае это К1.
    Что касается первых двух вопросов, сильно не подскажу, у нас это в компетенции электриков.
    А пробуем настройки на подключенном маленьком движке на столе. Если ПЧ сильно мощный, не видит маленький движок, просто на время настройки отключается защита от пропадания фаз.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Под стандартными подразумевались заводские( по умолчанию).

    3. Кнопка ОСТАНОВ у Вас нарисована правильно. Нормально замкнутая. Но используется этот останов только как аварийный. Клемма 27 у этих ПЧ как и у всех ПЧ Данфосс используется в цепях безопасности только для АВАРИЙНОГО останова. И если я не ошибаюсь, при этом должно срабатывать выходное реле ПЧ, настроенное на аварию. Хотя могу ошибаться насчёт реле, мы обычно или отключаем эту клемму 5-12=0. Или ставим перемычку с +24 на клемму 27. Как Вам удобнее. Через меню проще. А аварийны СТОП заводится на отключение пускателя перед ПЧ. В Вашем случае это К1.

    Так как частотник на 30кВт и будет управлять дробилкой - посчитал крайне необходимым сделать ручное аварийное отключение, но в связи с этим вопросы:
    При аварийном останове( со штатного входа) двигатель остановится выбегом( и чем это отличается от просто выключения) или попытается применить тормозной резистор( в заводских настройках он отключен) ?
    Какие повреждения может получить частотник при пропадании входного напряжения в момент управления двигателем( ваш вариант с контактором тоже подходит)?


    Спасибо за пояснения.
    Последний раз редактировалось Dorrin; 03.07.2018 в 21:35.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Добрый день.
    Что касается выбега, тут надо просто смотреть конструкцию. Не знаю какую инерционность имеет Ваша дробилка. Если большую и останавливается почти сразу, мудрить с торможением смысла нет никакого.
    Отключение питания перед ПЧ при работе обычно никакого вреда не приносит, иначе бы при каждом моргании света пришлось бы менять все частотники.
    Есть конечно некоторые нюансы, например если у Вас в настройках стоит продолжение работы при восстановлении питания, то иногда ПЧ не справляется с подхватом и уходит в ошибку.

    А аварийное отключение пускателя до ПЧ удобно тем, что если что то с ПЧ, заискрил или загудел, или подозрительно ведет себя - просто рубятся фазы и дышится легче.
    А с 27 клеммой Вы только потребителя отключаете.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ПЧВ3 потенциометр
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 22:00
  2. ПЧВ3 + ПЛК154
    от SSherstnev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 10:10
  3. Подбор ПЧВ3
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 08:11
  4. Программирование ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 09:25
  5. ПЧВ3 и АПВ
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 12:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •