  1. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Хотя бы полностью транзисторные выходы в ПР200 сделать. Для управления всякими исполнительными механизмами типа КЗР так было бы лучше. В версии с питанием 24В это логично так как пускатели все равно надо развязывать от выходов ПР.
    Одна из модификаций ПР102 будет с транзисторными ключами, до 16 каналов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #132
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Ревака Юрий отопление, вентиляция да, не важно. но например системы АВР, там эти 500мс могут выйти боком, а вдруг ошибка по интерфейсу ? а конвейерные использования ? Ну понятно, ответом будет переходите на ПЛК.
    И да, сетевые переменные тоже надо учитывать, по внутреннему интерфейсу это просто переменная.

    Да и цена дополнительного интерфейса все таки 1,5 тысячи, а не 100 рублей.

  3. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Опрос внутренних регистров входов ПРМ возможен? Не нашел номеров регистров. Если возможен, имеются ли особенности? Спасибо.
    Внутренних регистров у ПРМ нет, только назначать через сетевые регистры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #134
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    На сайте указано что внутреннее сопротивление аналогового входа:
    - в режиме измерения тока - 30 ... 55 Ом, а в ОЛ при конфигурировании ПРМ3 - 45 ... 50 Ом
    - в режиме измерения напряжения 0 ... 10 В, а в ОЛ при конфигурировании ПРМ3 - 0 ... 1 В
    ПРМ3.jpg

  5. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    На сайте указано что внутреннее сопротивление аналогового входа:
    - в режиме измерения тока - 30 ... 55 Ом, а в ОЛ при конфигурировании ПРМ3 - 45 ... 50 Ом
    - в режиме измерения напряжения 0 ... 10 В, а в ОЛ при конфигурировании ПРМ3 - 0 ... 1 В
    ПРМ3.jpg
    Спасибо, исправим на сайте. По первому пункту были уточнения, в лоджике исправляли позже, а с напряжением ошибка.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #136

    По умолчанию

    Добрый день
    При конфигурировании входа ПРМ-3 как токовый 4...20 мА при отсутствии петли в переменную валится странное число. В то же время на аналогично настроенный AI ПР200 выводится 0. Шунты стоят 50 Ом.

    2020-09-10_17-30-21.png

  7. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splatto Посмотреть сообщение
    Добрый день
    При конфигурировании входа ПРМ-3 как токовый 4...20 мА при отсутствии петли в переменную валится странное число. В то же время на аналогично настроенный AI ПР200 выводится 0. Шунты стоят 50 Ом.

    2020-09-10_17-30-21.png
    Это не странное значение, это коды ошибок, В РЭ есть описание, у ПР200 эти коды отсутствуют.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #138

    По умолчанию

    А как отличить код ошибки от значения входа? Представим, что у меня настроены границы измерения от 0 до 100000, тогда все коды ошибок попадают в диапазон возможных значений. Может правильнее вывести статус-регистры в настройки прибора, аналогично регистру статуса связи с модулем. Пример ситуации на картинке ниже.

    2020-09-10_18-07-25.png

    Хотя это не критично, такие диапазоны вряд ли кому пригодятся

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splatto Посмотреть сообщение
    А как отличить код ошибки от значения входа? Представим, что у меня настроены границы измерения от 0 до 100000, тогда все коды ошибок попадают в диапазон возможных значений. Может правильнее вывести статус-регистры в настройки прибора, аналогично регистру статуса связи с модулем. Пример ситуации на картинке ниже.

    2020-09-10_18-07-25.png

    Хотя это не критично, такие диапазоны вряд ли кому пригодятся
    Сейчас уже не вспомню, но вроде как там где эти коды используются, таких значений быть не должно, можно масштабирование организовать после входа, в логике. Нужно смотреть с каким сигналом вы работаете, думаю можно найти решение чтоб ничего не пересекалось.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #140
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    У меня к ПР200 подключен ПРМ-3 с 3-м датчиками температур 50М. На разных объектах уже установлено штук 20. На некоторых с ПРМ-и стали зависать, в результате котлы уходят в перегрев. Вытащив датчик из котла, температура на меняется. При этом, если уставку на ПР200 увеличить выше показания зависания, то котел отключается, возвращаем прежнее - включается. Востанавливается работа выключением-включением питания. Какая может быть причина? На сколько входа ПРМ-ки защищены от помех наведенных на провода датчиков?

Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •