Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 239

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

  1. #151
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Пятизначные значения кода ошибки у меня преобразуются в однозначное с последующей передачей на СПК. Если код ошибки НОЛЬ, то текущее измеренное значение пропускается дальше в обработку, если не НОЛЬ, то идет подмена текущего значения на константу "666", что бы сразу видно было, что датчик неисправен и происходит блокировка алгоритма программы. Может не совсем корректно построил программу, но не все сразу красиво получается.

  2. #152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Пятизначные значения кода ошибки у меня преобразуются в однозначное с последующей передачей на СПК. Если код ошибки НОЛЬ, то текущее измеренное значение пропускается дальше в обработку, если не НОЛЬ, то идет подмена текущего значения на константу "666", что бы сразу видно было, что датчик неисправен и происходит блокировка алгоритма программы. Может не совсем корректно построил программу, но не все сразу красиво получается.
    Понятно, интересно тогда какой код при этом появляется внутри логики, так можно хоть какие-то выводы сделать, ну и уже понятно. что если пятизначный код приходит то ПРМ-3 ведет обмен с головным ПР и нет зависания.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #153
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Раздал указания, для того, что бы в момент неисправности посмотрели код и прислали мне.

  4. #154
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Получил первые данные.
    ПРМ выдал ошибку "Обрыв" 44444, причем по трем используемым входам. После выкл-вкл заработал, но не надолго. Момент выдачи ошибки пока не зафиксировали.

  5. #155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Получил первые данные.
    ПРМ выдал ошибку "Обрыв" 44444, причем по трем используемым входам. После выкл-вкл заработал, но не надолго. Момент выдачи ошибки пока не зафиксировали.
    Ну вот с этим уже можно работать, т.е это никакое не зависание ПРМ-3, а выдача ошибки по каналам, осталось выяснить причину, и перегрев должен как раз контролироваться по таким ошибкам, выдавать сигнализацию и не допускать бесконтрольного нагрева.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #156
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    А недавно было может скорей зависание, так как температура по всем каналам измерения зависли и не менялись пока не перегрузили по питанию.
    Реальные температуры на тот момент были намного выше. В этом случае код ошибки не может быть выдан.

    1. Блок преобразования кода ошибки из 44444 в 4.
    2. Блок усреднения измеренного значения.
    3. Блок обработки ошибки. При ошибки выдает на выход "666". Для остановки котла по перегреву. Простенькая, но действенная защита по перегрева.

    Сейчас на объектах меняем ПРМ на МВ110-8А с заменой естественно программы в ПР200.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (68.5 Кб, Просмотров: 62)
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 25.12.2020 в 12:29.

  7. #157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А недавно было может скорей зависание, так как температура по всем каналам измерения зависли и не менялись пока не перегрузили по питанию.
    Реальные температуры на тот момент были намного выше. В этом случае код ошибки не может быть выдан.

    1. Блок преобразования кода ошибки из 44444 в 4.
    2. Блок усреднения измеренного значения.
    3. Блок обработки ошибки. При ошибки выдает на выход "666". Для остановки котла по перегреву. Простенькая, но действенная защита по перегрева.

    Сейчас на объектах меняем ПРМ на МВ110-8А с заменой естественно программы в ПР200.
    Здравствуйте, не могли бы вы макросы скинуть эти?
    Спасибо

  8. #158
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    AVG из библиотеки,

    Если поможет, там ничего особенного.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TPL.rar (157.6 Кб, Просмотров: 19)

  9. #159

    По умолчанию

    Приветствую! немного допилил макрос. описание внутри, может кому-то этот вариант покажется более удобным/функциональным.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось bayk; 04.04.2021 в 17:17.

  10. #160
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Посмотрел ваш макрос. В принципе у меня такой-же. Проблема в том, что похоже связь пр200 с прм-ом зависала, так как значения температур не изменялись, при этом на пр200 можно было перемещаться по менюшкам и изменять настройки. При этом состояние шины с ПРМ только можно узнать или связь есть или нет. И нет возможности программного воздействия на перезапуск шины :-(. Так что отказались пока от ПРМ-ок и используем МВ110-8А. Уже почти год проблем нет. Как-то так.

Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •