    здравствуйте
    что это означает:
    Безымянный2.png

    каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?

  2. #182
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    что это означает:
    Безымянный2.png

    каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?
    Добрый день.
    Когда авария, то будет мигать светодиод Авария, и код ошибки будет отображаться вместо измеренного значения.
    Коды ошибок ПРМ-3.png

  3. #183

    По умолчанию

    Спасибо.
    Если нет возможности его - ПРМ - видеть, как отличить случайное совпадение значения с кодом ошибки, когда она действительно есть?

  4. #184
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Если нет возможности его - ПРМ - видеть, как отличить случайное совпадение значения с кодом ошибки, когда она действительно есть?
    Горящий светодиод "Авария" же

  5. #185
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Горящий светодиод "Авария" же
    Ага, особенно "Если нет возможности его - ПРМ - видеть"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #186
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ага, особенно "Если нет возможности его - ПРМ - видеть"
    "Видеть" прочитал, как видеть сам факт аварии на головном приборе. Спасибо, что уточнили
    Отличить напрямую не получится.
    При разработке подразумевалось, что вход аналоговый и меняется во времени постоянно. Наличие постоянного значения без дробной части может служит первым признаком наличия авария.
    Плюс специально выбраны значения, которые с малой долей вероятности могут появиться случайно там, да и в принципе большие они. Рассчитывалось на самые популярные сигналы температуры или давления. Они, все таки, лежат в других диапазонах. Преобразовать их можно дальше после входа, если нужны другие величины уже.

    Если, действительно, такой частный случай, то можно поставить сравнение на большее с отрицанием на выходе и на меньшее с отрицанием на выходе и соединить в блок AND все дело. А для большей уверенности можно еще завести на таймер с задержкой включения, чтобы исключить случайности. Понимаю, что костыль, но сейчас вижу такое решение. Ну или использовать изначально меньший диапазон у датчика.

  7. #187

    По умолчанию

    диод где-нибудь на модбасе можно же прочитать?

  8. #188
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    диод где-нибудь на модбасе можно же прочитать?
    Нету модбаса между модулем и ПР.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #189

    По умолчанию

    т.е. эту индикацию в регистры для чтения модбасом не вывести?

  10. #190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    т.е. эту индикацию в регистры для чтения модбасом не вывести?
    Все что доступно на холсте, можно прочитать через модбас, только предварительно сформировав регистры, есть пример как входы/выходы ПРМ-1 передать, https://youtu.be/NYB9QbFuRfo
    для ПРМ-3 аналогично.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.10.2021 в 10:46.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110