    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Интересно, как поведет себя вентилятор если частота ШИМ будет 500-1000 Гц, скорее всего будут супеньки в управлении скоростью, но сам привод должен работать, или нет? И зачем в такой системе измерять скорость?
    Проверяли при обрыве управления . Двигатель набирал максимальную скорость как будто на управлении 1 если 0 то он останавливается . Но не проверяли с ШИМ 500 - 1000ГЦ , но завод дает рекомендации 2- 6 кГц .
    При расчете периода следования импульсов и периода ШИМа величина получилась одна и тажа 0.005 сек (или 2000Гц) и мне кажется невозможно будет разогнать двигатель на
    максимальную частоту вращения 5400 об\мин или 90 об\сек при меньшей частоте ШИМа < 2000Гц .
    Измерение нужно для контроля работа способности вентилятора ( ухода в разнос допустим при обрыве управления или при отсутствии фазы останов) с обычными вентиляторами на горелках устанавливается
    датчик давления воздуха ( но он не будет контролировать разнос при обрыве ) на выходе вентилятора это требования гостехнадзора (СНИП ) .
    А вообще это реально реализовать ШИМ Выход Аналоговый ----------------- ШИМ ( с частотой 2000 Гц )??
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.01.2019 в 10:43.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Проверяли при обрыве управления . Двигатель набирал максимальную скорость как будто на управлении 1 если 0 то он останавливается . Но не проверяли с ШИМ 500 - 1000ГЦ , но завод дает рекомендации 2- 6 кГц .
    При расчете периода следования импульсов и периода ШИМа величина получилась одна и тажа 0.005 сек (или 2000Гц) и мне кажется невозможно будет разогнать двигатель на
    максимальную частоту вращения 5400 об\мин или 90 об\сек при меньшей частоте ШИМа < 2000Гц .
    Измерение нужно для контроля работа способности вентилятора ( ухода в разнос допустим при обрыве управления или при отсутствии фазы останов) с обычными вентиляторами на горелках устанавливается
    датчик давления воздуха ( но он не будет контролировать разнос при обрыве ) на выходе вентилятора это требования гостехнадзора (СНИП ) .
    С этим понятно. Думаю любой ШИМ, в итоге, трансформируется в напряжение задания, поэтому и на 500 Гц должен работать, просто не так плавно.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А вообще это реально реализовать ШИМ Выход Аналоговый ----------------- ШИМ ( с частотой 2000 Гц )??

    На данный момент все привязано к времени цикла, поэтому нет, даже транзисторные выходы в пятерке, больше 500 Гц не работают именно по этой причине, но при этом можно плавно менять выходное напряжение через ШИМ, если не снижать задание ниже 20%, ниже уже заметно дрожание.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #53

    По умолчанию

    А по пятерке новости есть? Когда планируете в серию?

    Вопрос снят. Увидел инфу в другой теме.

  4. #54

    По умолчанию

    А не подскажите, будут (или возможны ли) ПРМ с симисторами для управления ТТР? Модернизируем несколько вентустановок, а там этих ТТР много на вентилятори, для ПР200 приходится обвеса много ставить, хотелось бы проще.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    А не подскажите, будут (или возможны ли) ПРМ с симисторами для управления ТТР? Модернизируем несколько вентустановок, а там этих ТТР много на вентилятори, для ПР200 приходится обвеса много ставить, хотелось бы проще.
    Что подразумевается под "много обвеса", 2 выхода аналоговых и ТРР с успехом могут регулировать скорость вращения не очень мощных вентиляторов, если больше каналов то модули расширения по RS.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Что подразумевается под "много обвеса", 2 выхода аналоговых и ТРР с успехом могут регулировать скорость вращения не очень мощных вентиляторов, если больше каналов то модули расширения по RS.
    6-8 вентиляторов там. Выходы ПР управляют пускателями, к которым подключены какие то модули с ТТР, если не путаю. Пичем, на тикущям этапе мы можем только по описанному словесно алгоритму написать программу заменитель скоревшего контроллера (сименс вроде). Подключения менять нельзя ,но в будущем что то понадобится улучшить, думаю.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    6-8 вентиляторов там. Выходы ПР управляют пускателями, к которым подключены какие то модули с ТТР, если не путаю. Пичем, на тикущям этапе мы можем только по описанному словесно алгоритму написать программу заменитель скоревшего контроллера (сименс вроде). Подключения менять нельзя ,но в будущем что то понадобится улучшить, думаю.
    Пускатели к которым подключены ТТР, не очень понятно что из этого и как регулируется. Но если понадобиться поставить туда ПР200 и управлять, то подобрать модули по RS485, будет значительно проще и быстрее чем ждать новую модификацию ПРМ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Пускатели к которым подключены ТТР, не очень понятно что из этого и как регулируется. Но если понадобиться поставить туда ПР200 и управлять, то подобрать модули по RS485, будет значительно проще и быстрее чем ждать новую модификацию ПРМ.
    Там стоят модули другого производителя с какой то внутренней шиной. Искать "переходник" на RS485 дело тухлое. Пока решили, что они будут работать по принципу вкл/выкл, дабы исключить простой объекта. Денег пока выделили на ПР200 3й модификации, расключение и работу программиста. Понятно, что выйдет "времянка", но через годик ,может "клиент созреет".

  9. #59

    По умолчанию

    Так и что в итоге, ПРМ3 что-то не наблюдаю в продаже?

  10. #60

    По умолчанию

    Вопрос такой - а планируется ПРМ с К выходами? Сейчас, получается нужно смотреть в сторону модулей МУ110. Но выходит сложнее настраивать и дороже (я надеюсь, что ПРМ-3 будет не дороже 6 тыс.р).

Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •