Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 239

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

  1. #221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    У Вас случаем ПР200 в хозяйстве нет? Сделать связку ПР200 и ПРМ-3 и проверить, что-то мне подсказывает...
    И вопрос уточнение: ТС (не связь) отваливаются синхронно или в разных комбинациях?
    А что подсказывает?
    Действительно, есть пр200 на 220В. Попробовал ПРМ-3 с ним, и с одним датчиком ТС pt1000 на входе AI1(ПРМ-3 естественно).
    Но правда, эксперимент так сказать, проводился в тепличных условиях, просто собрал цепочку, накидал быстро программу с обработкой фиксации отвала датчика и статусной переменной (через RS триггер) и положил на окно. Пришел через трое суток - аварий нет...
    Тот же самый ПРМ-3 в работающем щите с ПР102 отваливается каждый час.
    Щит управляет горелкой на котле 400 кВт, провода от датчиков до щита 3 метра, 220 в одном лотке, слаботочка с датчиками в другом, все заземлено, БСФ установлен, на группах DI входов ПР102 фазы тоже разнесены (одна группа - одна фаза)
    И да, ТС отваливаются всегда синхронно

  2. #222

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    А что подсказывает?
    Действительно, есть пр200 на 220В. Попробовал ПРМ-3 с ним, и с одним датчиком ТС pt1000 на входе AI1(ПРМ-3 естественно).
    Но правда, эксперимент так сказать, проводился в тепличных условиях, просто собрал цепочку, накидал быстро программу с обработкой фиксации отвала датчика и статусной переменной (через RS триггер) и положил на окно. Пришел через трое суток - аварий нет...
    Тот же самый ПРМ-3 в работающем щите с ПР102 отваливается каждый час.
    Щит управляет горелкой на котле 400 кВт, провода от датчиков до щита 3 метра, 220 в одном лотке, слаботочка с датчиками в другом, все заземлено, БСФ установлен, на группах DI входов ПР102 фазы тоже разнесены (одна группа - одна фаза)
    И да, ТС отваливаются всегда синхронно
    Ну, а теперь письмо в техподдержку, не звонок. https://owen.ru/contact_form#support Изложите неисправность и опыт про 102 и 200. Своё мнение писать не буду, думаю некоторые пользователи поймут.

  3. #223

    По умолчанию

    Кажется, я понял, что подсказывает, если учесть сообщение СергейНовосиб.
    Глючит связка ПР102+ПРМ-220.3, связка ПР200+ПРМ-220.3 тоже глючила, но с последними обновлениями заработала нормально.

    Если отталкиваться от того, что с железом все нормально и в рабочей среде тоже косяков нет, то напрашивается вывод, что есть некие программные недоработки, связанные с ПР102 и ПРМ3.
    В принципе, это будет легко проверить. В данный момент, у меня лежит еще комплект ПР102 и ПРМ3, еще даже не распакованный. Сегодня поставлю их на объект, буду менять по очереди и наблюдать.

    Если отвалы никуда не денутся и их характер не поменяется, то тогда это будут вопросы исключительно к компании ОВЕН с целью проверки совместной работоспособности.

  4. #224

    По умолчанию

    К сожалению (или может, нет), проблема подтвердилась и на другом комплекте.
    Надо еще отметить, что все ПРМ3 покупались в конце 2022 года, т.е. они скорее всего, на новой компонентной базе, если это имеет значение.
    Письмо в саппорт написал, жду ответа.
    На данный момент, лично от себя, не рекомендую использовать ПР102 220 в связке с ПРМ-220.3 во избежание проблем с датчиками ТС.

  5. #225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    К сожалению (или может, нет), проблема подтвердилась и на другом комплекте.
    Надо еще отметить, что все ПРМ3 покупались в конце 2022 года, т.е. они скорее всего, на новой компонентной базе, если это имеет значение.
    Письмо в саппорт написал, жду ответа.
    На данный момент, лично от себя, не рекомендую использовать ПР102 220 в связке с ПРМ-220.3 во избежание проблем с датчиками ТС.
    Обязательно отпишитесь по результатам, победили или нет, а то частенько ставлю МВ-8А посматривая на ПРМ-3.

  6. #226
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Обновите ПО ПРМ из OwenLogic. Выбирается вручную.

  7. #227

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Обновите ПО ПРМ из OwenLogic. Выбирается вручную.
    Это одно из первых действий, что было сделано - вручную обновлен ПРМ-3.

    Получил от саппорта ОВЕН письмо о том, что они на производстве запросили нужную модель ПР102.
    Жду результатов тестирования.

  8. #228
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Я тоже заложил ПРМ220.3 в проект. Время запуска подходило на 4 объектах а ПР200 с ПРМ3 нещадно глючило. После перехода на новую версию лоджика (к счастью проект автоматом конвертнулся без ошибок) и после обновления ПО, все нормально заработало.

  9. #229

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Обязательно отпишитесь по результатам, победили или нет, а то частенько ставлю МВ-8А посматривая на ПРМ-3.
    С версией 2.3.328 была выпущена новая прошивка ПР102, в которой было указано исправление ошибки периодического обрыва связи с ПРМ-3.

    Недавно, после отпуска появилась возможность проверить на объектах это исправление.
    Вторую неделю отвалов нет, поэтому на данный момент можно сказать, что ошибка действительно исправлена и проблема исчезла.
    Последний раз редактировалось Ruslanadm; 30.06.2023 в 19:07.

  10. #230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    С версией 2.3.328 была выпущена новая прошивка ПР102, в которой было указано исправление ошибки периодического обрыва связи с ПРМ-3.

    Недавно, после отпуска появилась возможность проверить на объектах это исправление.
    Вторую неделю отвалов нет, поэтому на данный момент можно сказать, что ошибка действительно исправлена и проблема исчезла.
    Ну, вот и славненько. Спасибо!

Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •