Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 239

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

  1. #211

    По умолчанию

    Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР, ПРМ, маркировки термопар и версии прошивок ПР и ПРМ.

  2. #212
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР, ПРМ, маркировки термопар и версии прошивок ПР и ПРМ.
    Проблема решилась. Почему-то на одном компе не обновлялась прошивка ПРМ-3. С другого компа всё заработало.

  3. #213
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР, ПРМ, маркировки термопар и версии прошивок ПР и ПРМ.
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Проблема решилась. Почему-то на одном компе не обновлялась прошивка ПРМ-3. С другого компа всё заработало.
    И таки выявилась проблема -связка ПР200 и модуль ПРМ220/3, в ОЛ 1.23.295 и с прошивками ПР200 - 2.31 и ПРМ-1.07 всё работает, а ОЛ 1.23.299 с прошивками 2.32 и 1.09 работает не стабильно - аналоговые входы с периодичностью несколько секунд вываливаются в ошибку. Входы ПРМ сконфигурированы на измерение сигнала термопар ТХА. Проект прикрепляю - был когда-то создан в стареньком ОЛ, по-тихоньку развивался, сейчас почистил - удалил всё лишнее что отвлекает внимание, проверил что проблема осталась.
    Вложения Вложения

  4. #214

    По умолчанию

    При подключении термосопротивлений сразу показывается температура?

    Буфер обмена02.jpg

  5. #215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    При подключении термосопротивлений сразу показывается температура?

    Буфер обмена02.jpg
    Да, сразу.

  6. #216

    По умолчанию

    Добрый день, имеется ПР102 в связке с ПРМ-3 (слот 2, первый занят ПРМ-2). Все приборы на 220В. Примерно раз в час отваливается связь между приборами (ПР102 и ПРМ-3), судя по переменной статуса.
    Также отваливаются на несколько секунд 2 ТС pt1000, которые по двухпроводной схеме подключены на 1 и 2 вход, что очень критично.
    Версия лоджика 2, последняя, как и прошивки для приборов.
    Что можно сделать?

  7. #217
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется ПР102 в связке с ПРМ-3 (слот 2, первый занят ПРМ-2). Все приборы на 220В. Примерно раз в час отваливается связь между приборами (ПР102 и ПРМ-3), судя по переменной статуса.
    Также отваливаются на несколько секунд 2 ТС pt1000, которые по двухпроводной схеме подключены на 1 и 2 вход, что очень критично.
    Версия лоджика 2, последняя, как и прошивки для приборов.
    Что можно сделать?
    Я предлагаю с этого начать: https://owen.ru/product/bsf
    В смысле и для ПР и для ПРМ применить.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #218
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    А версия прошивки ПРМ-3 последняя?
    3 года назад мы наставили на котельных ПР200 с ПРМ-3 штук 20 и из них 2/3 пришлось менять на 8А с заменой программы в ПР200. 3 месяца назад увидел, что вышла новая версия прошивки для ПРМ-3. Сменил прошивку в ПРМ-3, что глючила и снята с объекта и поставил в нашу котельную на тестирование. За 3 месяца не было не одного глюка.

  9. #219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я предлагаю с этого начать: https://owen.ru/product/bsf
    В смысле и для ПР и для ПРМ применить.
    Спасибо, прекрасный совет. ОВЕН БСФ-Д2-0,6 предварительно уже был установлен на питание ПР102, ПРМ-220.2 и ПРМ-220.3

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А версия прошивки ПРМ-3 последняя?
    Версия ПР и модулей ПРМ последняя.
    По крайней мере, установлен последний Овен Лоджик, и выполнены прошивки всех приборов.
    Последний раз редактировалось Ruslanadm; 14.04.2023 в 10:54.

  10. #220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется ПР102 в связке с ПРМ-3 (слот 2, первый занят ПРМ-2). Все приборы на 220В. Примерно раз в час отваливается связь между приборами (ПР102 и ПРМ-3), судя по переменной статуса.
    Также отваливаются на несколько секунд 2 ТС pt1000, которые по двухпроводной схеме подключены на 1 и 2 вход, что очень критично.
    Версия лоджика 2, последняя, как и прошивки для приборов.
    Что можно сделать?
    У Вас случаем ПР200 в хозяйстве нет? Сделать связку ПР200 и ПРМ-3 и проверить, что-то мне подсказывает...
    И вопрос уточнение: ТС (не связь) отваливаются синхронно или в разных комбинациях?
    Последний раз редактировалось AAA1; 14.04.2023 в 11:18.

Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •