Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 239

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

  1. #191
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию Проблемка с модулем ПРМ-3

    После перехода с версии OL 1.17.245 на OL 1.22.284 начала непериодически отваливаться связь ПР200 и Модуля ПРМ-3 по внутренней шине. Время, на которое связь отваливается, тоже различное (от одной секунды до нескольких минут). Состояние связи определяю переменной статуса слота 2. Визуально - светодиод Аварии на модуле при разрыве связи не загорается!!! Конфигурация ПР200+ПРМ1(слот 1)+ПРМ3(слот 2). Связь с ПРМ-1 в слоте 1 при этом не отваливается. На ПРМ-3 задействован 1-й аналоговый вход - датчик PT1000 и один аналоговый выход 0-10В на управление клапаном холодоносителя. Ранее (до перехода с одной версии OL на другую) такого не было никогда и система работала устойчиво. Наблюдаю такое событие уже на 2-х шкафах управления с одинаковой конфигурацией логической системы, но с разными исполнительными механизмами, подключенными к аналоговым выходам. Кто может что-нибудь пояснить о причинах такого события и способа его устранения?

  2. #192

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    После перехода с версии OL 1.17.245 на OL 1.22.284 начала непериодически отваливаться связь ПР200 и Модуля ПРМ-3 по внутренней шине. Время, на которое связь отваливается, тоже различное (от одной секунды до нескольких минут). Состояние связи определяю переменной статуса слота 2. Визуально - светодиод Аварии на модуле при разрыве связи не загорается!!! Конфигурация ПР200+ПРМ1(слот 1)+ПРМ3(слот 2). Связь с ПРМ-1 в слоте 1 при этом не отваливается. На ПРМ-3 задействован 1-й аналоговый вход - датчик PT1000 и один аналоговый выход 0-10В на управление клапаном холодоносителя. Ранее (до перехода с одной версии OL на другую) такого не было никогда и система работала устойчиво. Наблюдаю такое событие уже на 2-х шкафах управления с одинаковой конфигурацией логической системы, но с разными исполнительными механизмами, подключенными к аналоговым выходам. Кто может что-нибудь пояснить о причинах такого события и способа его устранения?
    Уточните, пожалуйста, заводские номера ПР200 и ПРМ-3. Какие версии встроенного ПО сейчас на ПР200 и ПРМ-3? Можете, пожалуйста, приложить ваш проект.

  3. #193
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Заводские номера:
    Пр200-24.4.1.0 - 77534210332076770 - март 2021
    ПРМ-24.1 - 77537211132502603 - ноябрь 2021
    ПРМ- 24.3 - 85009211032460106 - октябрь 2021
    После событий потери связи - старые модули (2020 г.) были заменены на свежие и прошиты последней версией.
    ПР 200 тоже меняли на свежий - результата нет.
    Проект выложу позже.

  4. #194

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    Заводские номера:
    Пр200-24.4.1.0 - 77534210332076770 - март 2021
    ПРМ-24.1 - 77537211132502603 - ноябрь 2021
    ПРМ- 24.3 - 85009211032460106 - октябрь 2021
    После событий потери связи - старые модули (2020 г.) были заменены на свежие и прошиты последней версией.
    ПР 200 тоже меняли на свежий - результата нет.
    Проект выложу позже.
    Пожалуйста, сообщите точные версии встроенного ПО на приборах.

  5. #195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    Заводские номера:
    Пр200-24.4.1.0 - 77534210332076770 - март 2021
    ПРМ-24.1 - 77537211132502603 - ноябрь 2021
    ПРМ- 24.3 - 85009211032460106 - октябрь 2021
    После событий потери связи - старые модули (2020 г.) были заменены на свежие и прошиты последней версией.
    ПР 200 тоже меняли на свежий - результата нет.
    Проект выложу позже.
    Используете стандартный кабель из комплекта поставки для соединения ПР200 и ПРМ?

  6. #196
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо за участие в решении проблемы! На Одном шкафу проблема решена. Причина - комплектный шлейф между блоками ПРМ-1 и ПРМ-3. (Заменён с другого комплекта - всё работает! 10 дней сбоев нет! Раньше было от 1-го до 15 раз в сутки). На втором шкафу - будем смотреть на днях. По результату отпишу! Снятый шлейф: раскроем разъёмы, если что-то найдём - фотографии приложу!

  7. #197

    По умолчанию

    Уважаемая компания Овен! начните вы пожалуйста продавать эти кабели отдельно! а то любое неверное движение и непонятно где брать

  8. #198

    По умолчанию

    Всем добрый вечер.
    Не могу подружить ПР200 и ПРМ-3.
    Заливал пустой проект с модулем и индикацией статуса из ОЛ 1.22.287.0 и из ОЛ 1.17.270.
    Прошивал и мастером тиражирования. Итог один.
    На ПРМ-3 мигает авария.
    Статус 0.
    В ОЛ в информации модуля нет.
    В меню ПР200 пункта Модули нет.
    Пробовал на разных ПР200. Модуль ПРМ-3, к сожалению, один.
    Шлейфы тоже менял.
    Что еще можно попробовать?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 13.02.2022 в 18:15.

  9. #199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    На ПРМ-3 мигает авария.
    Статус 0.
    В ОЛ в информации модуля нет.
    Вы в настройках ПР200 добавили модуль расширения? Скрины где?

  10. #200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы в настройках ПР200 добавили модуль расширения? Скрины где?
    Да, конечно.
    2022-02-13_21-05-44.png2022-02-13_21-04-56.png

Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •