Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 239

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

  1. #161

    По умолчанию Измерение сопротивления в ПРМ - 3

    Доброго времени суток, требуется снимать показания сопротивления с фоторезистора. При подключении его к прм 24.3 выдает ошибку 444444. Этот же фоторезистор подключенный к ПР200 выдает корректные показания. В чем может быть проблема?

  2. #162
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaximLivanov Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, требуется снимать показания сопротивления с фоторезистора. При подключении его к прм 24.3 выдает ошибку 444444. Этот же фоторезистор подключенный к ПР200 выдает корректные показания. В чем может быть проблема?
    Добрый вечер.
    Проверьте, правильно ли выбран датчик в настройках, правильная ли схема и вообще может ли работать ПРМ с таким датчиком? Какой у него диапазон?
    У ПР200 вход в пределах погрешностей работает до 4 кОм, физически же он способен принимать и сотни кОм, но погрешность будет выше заявленной.

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Проверьте, правильно ли выбран датчик в настройках, правильная ли схема и вообще может ли работать ПРМ с таким датчиком? Какой у него диапазон?
    У ПР200 вход в пределах погрешностей работает до 4 кОм, физически же он способен принимать и сотни кОм, но погрешность будет выше заявленной.
    В ПРМ выбран 0.....3950 Ом я так понимаю это просто измерение сопротивления. Или я где то не прав?111.bmp
    а подключаю по схеме которая есть в руководстве 49442.png

  4. #164

    По умолчанию

    В принципе нужно реализовать вот эту схему https://youtu.be/ZeFlmyemGxQ только фоторезистор должен быть подключен к ПРМ 24.3. Возможно это?

  5. #165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaximLivanov Посмотреть сообщение
    В чем может быть проблема?
    Проблема в том, что у фоторезистора диапазон рабочего сопротивления обычно выше 0-3950 Ом, ошибка 44444 это "Обрыв входного датчика". Какой диапазон или тип фоторезистора?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaximLivanov Посмотреть сообщение
    В принципе нужно реализовать вот эту схему https://youtu.be/ZeFlmyemGxQ только фоторезистор должен быть подключен к ПРМ 24.3. Возможно это?
    Я подозреваю что Вы фоторезистор по двухпроводной схеме подключили, а надо по трех, работать будет, но не в полном диапазоне.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #167

    По умолчанию

    кстати, если что фоторезистор можно включить параллельно с каким-то еще резистором постоянным и сдвинуть его характеристику в рабочую зону

  8. #168

    По умолчанию

    Здравствуйте, что делать уже голову сломал , прм-3 управляет двумя пчв по 0-10в,на одно выходе 0-10в не прыгают показания а на другом от 0 до 10 хотя задание 10,перекидыал местами все равно один выход чудит так, что делать подскажите пожалуйста? Питание стабильное 24в без скачков
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 08.07.2021 в 18:57.

  9. #169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, что делать уже голову сломал , прм-3 управляет двумя пчв по 0-10в,на одно выходе 0-10в не прыгают показания а на другом от 0 до 10 хотя задание 10,перекидыал местами все равно один выход чудит так, что делать подскажите пожалуйста? Питание стабильное 24в без скачков
    Заранее спасибо
    Большая вероятность что идет наводка от ПЧВ на Пр-ку или модуль ПРМ-3, по питанию или через SPI шину.
    Последний раз редактировалось Atman; 08.07.2021 в 21:30.

  10. #170

    По умолчанию

    Попробуйте переделать на управление 4-20 ма. Только я не помню, умеет ли этот режим прм3. Попробуйте перкд БП прки поставить разделительный транс. Экраны заземлить со стороны прки, если не помогает то со стороны пч.

Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •