Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 239

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

  1. #141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    У меня к ПР200 подключен ПРМ-3 с 3-м датчиками температур 50М. На разных объектах уже установлено штук 20. На некоторых с ПРМ-и стали зависать, в результате котлы уходят в перегрев. Вытащив датчик из котла, температура на меняется. При этом, если уставку на ПР200 увеличить выше показания зависания, то котел отключается, возвращаем прежнее - включается. Востанавливается работа выключением-включением питания. Какая может быть причина? На сколько входа ПРМ-ки защищены от помех наведенных на провода датчиков?
    Вы контролируете связь с ПР200 с ПРМ-3?, нужно разобраться где проблема в канале или самом модуле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #142
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Все ПР-ки находятся сейчас далеко и самому не получится контролировать, но завтра доработаю программу для контроля связи ПР200 с ПРМ3.
    А в самом доп. модуле может канал измерения может зависать? Или это связь между ПР200 и ПРМ3 пропадает?

  3. #143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Все ПР-ки находятся сейчас далеко и самому не получится контролировать, но завтра доработаю программу для контроля связи ПР200 с ПРМ3.
    А в самом доп. модуле может канал измерения может зависать? Или это связь между ПР200 и ПРМ3 пропадает?
    Юрий спрашивает, следите ли вы в вашей программе за флагом "контроль связи с ПРМ-3"

  4. #144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А в самом доп. модуле может канал измерения может зависать? Или это связь между ПР200 и ПРМ3 пропадает?
    У меня нет такой статистики, поэтому и спросил за флаг, единственное, за что сейчас можно зацепиться не имея других подробностей.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #145
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Ну хорошо, я сделаю контроль связи с ПРМ. И что дальше? Нет связи!!! Каким образом я должен востановить связь?
    Кроме контроля связи ничего больше не нет. Была бы команда на рестарт ПРМ, например, то можно было бы перегрузить модуль.
    А вообще, почему ПРМ виснет? Еще на другом объекте такая же ситуация. Из трех термодатчиков - два не выдавали данные.
    Сброс только по питанию не менее 30 сек.

  6. #146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Ну хорошо, я сделаю контроль связи с ПРМ. И что дальше? Нет связи!!! Каким образом я должен востановить связь?
    Кроме контроля связи ничего больше не нет. Была бы команда на рестарт ПРМ, например, то можно было бы перегрузить модуль.
    А вообще, почему ПРМ виснет? Еще на другом объекте такая же ситуация. Из трех термодатчиков - два не выдавали данные.
    Сброс только по питанию не менее 30 сек.
    А какой тип подключаемых датчиков? Нужно понять для начала в чем причина, если два не выдавали а третий канал поступал в ПР, значит модуль и связь не причем, нужно больше конкретики, в идеале посмотреть проект, схемы подключения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #147
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    По Датчикам: 2 датчика 50М и один датчик PT100. Все датчики подключены по 3-х проводке, для этого и применили ПРМ.
    Такое уже происходит на 3-й котельной. Из-за низкой квалификации операторов котельной, получить внятные данные, что произошло нет.

  8. #148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    По Датчикам: 2 датчика 50М и один датчик PT100. Все датчики подключены по 3-х проводке, для этого и применили ПРМ.
    Такое уже происходит на 3-й котельной. Из-за низкой квалификации операторов котельной, получить внятные данные, что произошло нет.
    Так сложно что-то решить, "испорченный микрофон" получается, данных нет, персонал мог не корректно описать проблему, Вы ее интерпретировали как что-то зависает, и в итоге ничего не понятно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #149
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    У меня в программе на ПР200 при поступлении любого кода ошибки с ПРМ3, на экран ПР200 с далее на СПК выводится значение "666". Типа, датчик неисправен и ищите повреждение.
    Я не мог предположить, что возможна такая ситуация, что не сам датчик поврежден, а прибор будет тупить. Сейчас я доработал программу и в отдельном экране выводится конкретный код ошибки, но передать программу на объект сейчас нет возможности. Есть видео, снятое на котельной, там все 3 датчика показывают "666". Будет доп.инфа, сообщю. Но в следующих шкафах управления ПРМ3 применять не будем. Это точно. На следующей неделе еду в Амурскую область переделывать 3 шкафа менять на модуль 8А.

  10. #150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Есть видео, снятое на котельной, там все 3 датчика показывают "666". Будет доп.инфа, сообщю.
    Это очень похоже на "Коды неисправностей AI", когда Величина вышла за пределы диапазона,который может измерить АЦП, под код отводится 5 разрядов, возможно Вы наблюдаете как раз часть этого когда, или код 666 это самостоятельно организованный механизм в логике? В общем понятно, нужно разбираться в проблеме, пока только предположения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •