Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 106 из 106

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР200

  1. #101

    По умолчанию

    пока еще не применял, но вижу, например вариант, когда на ПР200.5 все входы (включая аналоговые) будут дискретные, а уже аналоговые входы--выходы будут в ПРМ-3. я все равно подозреваю, что надежность и защита каналов от КЗ и прочего в ПРМ должна быть повыше. а выходы при этом будут аналоговые на КЗР или частотники

  2. #102

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?
    А почему нет-то? Задать в Лоджик границы, так же как для встроенных входов ПР, и всё.

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?
    При обрыве сигнал будет 44444, при КЗ сигнал будет 77777.
    Инновационные решения
    Ижевск

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    При обрыве сигнал будет 44444, при КЗ сигнал будет 77777.
    Что-то ни в паспорте ни в РЭ про это не нашел ни слова. Сейчас проверил в OwenLogic, указал тип входа PT100 - при запуске симуляции получаю 0, хотя датчик не подключен.

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Что-то ни в паспорте ни в РЭ про это не нашел ни слова. Сейчас проверил в OwenLogic, указал тип входа PT100 - при запуске симуляции получаю 0, хотя датчик не подключен.
    Добрый день.

    РЭ на ПРМ-3, страница 21: https://owen.ru/uploads/179/re_prm-h...49493-1.10.pdf
    Ошибки ПРМ3.png
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011

Похожие темы

  1. Модули ввода-вывода или ПР200
    от rwg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 10:26
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 09:14
  3. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 15:34
  4. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе В продаже
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 15:34
  5. Модули аналогового вывода МУ110
    от Kirill в разделе В продаже
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 15:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •