Тема: ПЧВ1 "Спящий режим!

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1 "Спящий режим!

    добрый день коллеги!! подскажите может кто сталкивался с данной задачей. использую ПЧВ1 в системе холодного водоснабжения.
    настроил согласно инструкции (страницу с РЭ прилагаю).
    основные настройки следующие:

    1-00= замкнутый контур (работа с ОС)
    3-02= 0 бар (мин задание)
    3-03= 16 бар (макс. задание)
    3-10(0)= предустановленное задание 25% (4 бар)
    4-12=20Гц (так как ПЧ работает с насосным оборудованием)
    4-14= 50 Гц
    5-10= клемма 18 импульсный запуск
    5-11= клемма 19 останов инверсный
    6-22= мин 4 мА
    6-23= мин 20 мА
    6-25=50
    остальные настройки по встроенному ПЛК как в инструкции.

    при достижении верхнего предела частота пропорционально уменьшается до 20 ГЦ и не проваливается в "сон" (не отключает электродвигатель) для этого нужно разомкнуть контакт 12-19.. но это не дело. работает как сами понимаете в автоматическом режиме нужно дать понять частотнику проваливаться в сон при достижении 20 ГЦ

    если в параметре 4-12 задать =0 ГЦ то при достижении верхнего предела по давлению частота падает до 0 ГЦ и вроде как работает спящий режим...но работа при 0 ГЦ энерго неэфективно для АД (к тому же думаю на низких частотах будет АД греться дополнительно)

    как можно автоматизировать полностью процесс?
    есть ли смысл по лазить по параметрам 13-40 где булевы переменные, логические операторы и,или не и 13-50 события и действия?
    я думаю нужно настроить по событию...мол событие 20 Гц порождает действие останов АД. (или чтото в этом роде)

    буду благодарен за помощь!!!
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Ошибся в параметре
    3-02=0 гц 3-03= 50 гц устанавливаем диапазон частот
    6-22 =4 мА соответствует 3-02
    А 6-23 = 20мА соответствует 3-03

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерон Посмотреть сообщение
    добрый день коллеги!! подскажите может кто сталкивался с данной задачей. использую ПЧВ1 в системе холодного водоснабжения.
    настроил согласно инструкции (страницу с РЭ прилагаю).

    остальные настройки по встроенному ПЛК как в инструкции.


    как можно автоматизировать полностью процесс?
    есть ли смысл по лазить по параметрам 13-40 где булевы переменные, логические операторы и,или не и 13-50 события и действия?
    я думаю нужно настроить по событию...мол событие 20 Гц порождает действие останов АД. (или чтото в этом роде)

    буду благодарен за помощь!!!
    Придется полазить по другому форуму. Вот пример, есть много ньюансов! А иструкцию вашу в печку!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Придется полазить по другому форуму. Вот пример, есть много ньюансов! А иструкцию вашу в печку!
    А что овеновцы плохо мануалы пишут?

Похожие темы

  1. Спящий режим ПЧВ1
    от Шумский Роман в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 20:58
  2. ПЧВ1 "забывается"
    от Дмитрий Ф в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:18
  3. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 08:33
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •