Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Пид регулятор управляет частотой вращения Шагового двигателя (4-20ма -> 0-100 имп/сек

  1. #11
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Тс-у. Вы уж как-нибудь определитесь с цифрами в техническом задании. Будет удобнее, если запишете всё словами на бумаге. И возьмите, наконец, нормальный привод ШД. А то я подозреваю, что вы непосредственно моторчиком будете управлять.
    lara197aПо крайней мере, принципиальных запретов на это в ОЛ нет. С управлением ШД в своей практике пока не сталкивался, но функцию "защита холодного нагревателя" на ПР110 делал (4-ступенчатое изменение скважности). Поэтому, думаю, на ПР можно сделать тихоходный ШД, хоть и убогий.
    Если не брать в расчёт функцию контроля протекающего через ШД тока, то для управления ШД, конечно, необходима аппаратная поддержка (для независимости частоты/скважности выходных импульсов от времени цикла программы).

  2. #12

    По умолчанию

    У ПЛК110[М02] по описанию четыре быстродействующих выхода с временем переключения 0.002mc - для моей задачи хватает ( диапазон входной частоты для устойчивой работы моего шнекового податчика с ШД 1-10 000 гц). Но Хотелось бы обойтись без ПЛК. Типа сигнал с тензодатчика 4-20ма подаем на вход стандартного ПИД , на выходе ПИД имеем сигнал 4-20ма, который аппаратно преобразуем в импульсы с частотой 1- 10 кГц. Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось adminalik; 26.06.2018 в 09:38. Причина: Уточнение

  3. #13

    По умолчанию

    На шнековом податчике я использую Шаговый двигатель FL57ST с редуктором 1:100 и драйвер ШД Smart Motor Devices SMSD-4.2RS-485 в режиме 1\16 шага. Есть плата для преобразования сигнала тензодатчика в 4-20ма, есть ПИД ТРМ148 . Не хватает преобразователя 4-20ма в 1-10кГц. Спаять самому преобразователь напряжения в частоту? Готового блока найти не смог.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Может быть, вам всё-таки поставить вот это. И прикрутить его к ПР200. Для 30 об/мин будет нормально. А ПЛК110 недёшев.

    Блин, вот всё это надо было сразу выкладывать! И не морочить людям головы.
    При наличии RS-485 связываете ПР200 и ваш драйвер по сети. При этом выходы ПР200 использовать не надо...
    ТРМ148 тоже не нужен...
    Режим драйвера должен быть 1:1...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 26.06.2018 в 10:20.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    .... С управлением ШД в своей практике пока не сталкивался, но ....
    А нравятся мне такие советы. Купи ПР, потом разберешься.
    1. Общем случае нужно купить ПЛК, не Овен рассчитанный на работу с ШД и аналоговым входом, для тензодатчика+ драйвер ШД.
    2. В самом простом варианте, купите самый простой ПЛК пуре лоджик PLC002 за 2017руб. и управляйте им в режиме больше меньше, с заданным замедлением и ускорением или через аналоговый вход с любого ТРМ.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Автор, смотрите личку.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 14:13
  3. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  4. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •