Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svarog257 Посмотреть сообщение
    Понял и попробовал. К сожалению не получилось. Зато запустил найденный программный сканер modbus-устройств, светодиод на ПР-МИ485 начал помаргивать, значит какие-то данные на него поступают. Надеюсь что найду, какой у ПР-110 адрес и как к нему законнектится. Попробую тупо перебрать варианты, если пока особого понимания нет как это все должно работать.
    Так, а исходника с программой для этого прибора нет?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #12

    По умолчанию

    Есть конечно, только делал его не я и я вообще мало понимаю что-то в OWEN Logic, у меня задача прицепить его к Телемеханике ЛАЙТ. Могу прислать вам на e-mail.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svarog257 Посмотреть сообщение
    Есть конечно, только делал его не я и я вообще мало понимаю что-то в OWEN Logic, у меня задача прицепить его к Телемеханике ЛАЙТ. Могу прислать вам на e-mail.
    Если Вы не знаете адрес ПР110, нужно его задать в программе OWENLogic, открыв исходник программы, и загрузить. Как работать с программой можно посмотреть в ютуб видеоуроки, у меня в подписи ссылки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14

    По умолчанию

    ДА задал я этот адрес, не видит его никто все равно. Обмен идет, сканер выдает запросы, светодиод на ПР-МИ485 мигает, а ПР110 не отвечает когда нужно. Чегой-то не так сделал значит, или как вариант сетка RS485 совсем криво работает, хотя там кабель длиной полметра. Завтра буду пробовать еще какой-нибудь девайс к этой сетке подключить, может у меня АС4 кривой.

  5. #15

    По умолчанию

    В общем, все почти получилось. Затык был более чем странный - оказывается, порт RS485 в ПР110/ПР-МИ485 работает с контролем четности ЧЕТ, хотя в конфигурации OWEN Logic задано НЕТ. И в настройках АС4 контроль четности стоит в НЕТ, а вот сканер Modbus считает, что контроль четности в виртуальном порту стоит ЧЕТ (Even), причем от настроек AC4 это не зависит, а в настройках ПР110/ПР-МИ485 этим вообще нельзя управлять - там соответствующее поле неактивно.

    Теперь осталось с Телемеханикой ЛАЙТ разобраться, почему она опрашивает устройство только один раз, при первом запуске глобального опроса (Shift-F10), после чего приходится перегружать модуль Контроллеры.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svarog257 Посмотреть сообщение
    В общем, все почти получилось. Затык был более чем странный - оказывается, порт RS485 в ПР110/ПР-МИ485 работает с контролем четности ЧЕТ, хотя в конфигурации OWEN Logic задано НЕТ. И в настройках АС4 контроль четности стоит в НЕТ, а вот сканер Modbus считает, что контроль четности в виртуальном порту стоит ЧЕТ (Even), причем от настроек AC4 это не зависит, а в настройках ПР110/ПР-МИ485 этим вообще нельзя управлять - там соответствующее поле неактивно.

    Теперь осталось с Телемеханикой ЛАЙТ разобраться, почему она опрашивает устройство только один раз, при первом запуске глобального опроса (Shift-F10), после чего приходится перегружать модуль Контроллеры.
    Добрый день. Про на настройки контроля четности в АС4 не обращайте внимания, важны настройки в ПР110 которые задаются через OWENLogic и Телемеханике ЛАЙТ, ну или в сканере, вообще из того что я видел, Ваш сканер немного странно работает, лучше используйте тот что я ставил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17

    По умолчанию

    Ну, вроде с ПР110 связалась с ТМЛ, данные сервером в базу данных пишутся, рапорт по накопленным данным получить могу, написать рапорт в текстовом виде тоже могу. А вот как насчет графического представления данных из рапорта, аналогично тому, как это можно сделать в OPM, прямо из ТМЛ это возможно или нужно сначала экспортировать в Excel, а уже потом средствами Excel все это визуализировать в виде графики или еще как хочется?

  8. #18

    По умолчанию

    Графически отображать данные вы можете используя модуль визуализация - в модуле представлена обширная библиотека графических элементов для отображения оперативных параметров. Также вы можете строить тренды по значениям из БД. Видуоурок по работе с визуализацией можно посмотреть здесь .
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо, вроде все заработало.

    Остался один принципиальный вопрос - в документации не описано как корректно расшарить папку с проектом (если она одна на всех) на сервере сбора данных для клиент-серверной конфигурации, приходится копировать весь проект на локал, потом уже запускаться с использованием локального проекта, хотя данные на визуализацию и поступают с сервера сбора данных, приписанного к данной рабочей станции, нормально. Пока не въехал что делать с этим, ибо неудобно.

  10. #20
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    процесс расшаривания папки является функционалом windows, а не телемеханики, поэтому общей инструкции у нас, к сожалению, нет, думаю, что на каждом windows это делается по разному. Нужно разрешить функции чтения и записи для сетевой папки тому ПК с которого будет работать SCADA-ARM , уверен, что в каждом windows есть инструкция о том, как сделать папку сетевой, а еще проще посмотреть на ютубе.
    Базы нужно "проадминистрировать" по инструкцииНастройка сетевого проекта.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 29.06.2018 в 12:38.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 06:12
  2. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  3. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •