Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110

    Уважаемые дамы и господа, хочется попросить у вас совета.

    Проблема в том, что поставили нам задачу "вывести данные с двух программируемых реле ПР-110 на компьютер". Мы так или иначе используем OPM (Owen Process Manager) с реле-регуляторами ТРМ-200 уже почти 10 лет, но к сожалению человека, который всем этим занимался, с нами больше нет, а мой личный опыт работы с технологическим оборудованием закончился в начале 90-х (тогда усиленно внедрялись системы управления на основе микроДАТ и иже с ним, если кто такое сейчас помнит), приходится вот экстренно набираться опыта сейчас.

    Штука в том, что OPM с ПР-110 не работает, т.к. не поддерживает протокол Modbus. Мне хотелось бы найти максимально простое и похожее на OPM решение, которые допускало бы работу с ПР-110 с тем, чтобы в дальнейшем перевести на него и все ТРМ-200, которые сейчас "висят" на OPM. Я посмотрел бесплатную Rapid SCADA - как минимум, очень уж объемно для моих локальных задач, долго разбираться и настраивать придется. Все, что смогли мне посоветовать суппорты от Овена - это именно Телемеханика ЛАЙТ. Пока эта самая телемеханика кажется, как минимум, несколько проще и компактней Rapid SCADA

    Отсюда вопрос обществу: стоит ли дальше изучать/пробовать Телемеханику ЛАЙТ как оптимальную замену OPM для моих скромных задач - запись в логи с дальнейшей визуализацией показаний с ТРМ-200 и ПР-110.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день

    Вааша задача - вести архивы состояний ТРМ200 и ПР-110 решается в Телемеханике буквально за несколько кликов. Оба эти прибора есть во встроенной библиотеке, и всечто вам нужно сделать - это
    1. открыть модуль контроллеры, добавить виртуальный ПЛК WKLogic1.jpg
    2. в каналах ввода вывода добавить протокол Modbus, настроить параметры протокола (скорочть,четность, и ком-порт) в соответствии с реальным прибором2.jpg] 2 1.jpg
    3.добавить устройство из библиотеки,указать адрес и добавить необходимые для опроса сигналы.3.jpg4.jpg
    4. после этого можно нажать кнопку "построить конфигурацию" запустить "Эмуляцию с опросом модулей". в дереве проекта вы увидите реальные значения с прибора в режиме онлайн.5.jpg

    Для того чтобы настроить архивирование параметров, нужно зайти в модуль "История"
    1. нажать на кнопку - добавить БД. При необходимости изменить имя базы данных и нажать кнопку создать БД. 6.jpg7.jpg
    2.Перейдя на вкладку Параметры, нужно перенести необходимые для архивирования сигналы из области спарва в центральную область.8.jpg
    3. На вкладке найстройки можно изменить периодичность записи в БД
    По окончанию настроек нажмите кнопку сохранить - и при запуске сервера сбора данных данные с приборов будут писаться в БД, по значениям из которой можно строить тренды и формировать отчеты .

    Подробнее ( и нагляднее) всю эту методику, включая последующий вывод на визуализацию.ю вы можете посмотреть в коротеньких видео-уроках, а именно уроки 1-4 и 6 ссылка на видеоуроки здесь

    Если у вас остались вопросы, обращайтесь )
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо, Татьяна, практически все понял.
    Единственно в чем сейчас "затык" - не могу связаться с ПР110+ПР-МИ485 по интерфейсу RS485 и протоколу Modbus/RTU - а точнее, никак не въеду в способ, каким можно выставить RS485-адрес в ПР110 через OWEN Logic. Т.е. приложение загружено, в интерфейса "Настройки прибора/Интерфейс/RS485" стоят настройки по умолчанию, т.е. Имя - Cam, Адрес - 16, но связаться с ПР110 по этому адресу не могу - уже стал использовать сторонние программные Modbus-сканеры вроде TIK Modscan, завел туда настройки COM-порта, имя и адрес ПР110 - есть запрос, нет ответа. Где-то тут должен быть еще RS485-адрес - не могу найти где.Принт-скрин 1.jpg

    А вот настройки прибора из OWEN Logic
    Принт-скрин 2.jpg

    Где-то все должно быть очень просто, но где-пока не найду. Электрически вроде все правильно соединил - и провод RS485 через АС4 с эмуляцией порта (это вроде уже делал не раз), и ПР110 с ПР-МИ485 коротким кабелем соединил, не забыл.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svarog257 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо, Татьяна, практически все понял.
    Единственно в чем сейчас "затык" - не могу связаться с ПР110+ПР-МИ485 по интерфейсу RS485 и протоколу Modbus/RTU - а точнее, никак не въеду в способ, каким можно выставить RS485-адрес в ПР110 через OWEN Logic. Т.е. приложение загружено, в интерфейса "Настройки прибора/Интерфейс/RS485" стоят настройки по умолчанию, т.е. Имя - Cam, Адрес - 16, но связаться с ПР110 по этому адресу не могу - уже стал использовать сторонние программные Modbus-сканеры вроде TIK Modscan, завел туда настройки COM-порта, имя и адрес ПР110 - есть запрос, нет ответа. Где-то тут должен быть еще RS485-адрес - не могу найти где.Принт-скрин 1.jpg

    А вот настройки прибора из OWEN Logic
    Принт-скрин 2.jpg

    Где-то все должно быть очень просто, но где-пока не найду. Электрически вроде все правильно соединил - и провод RS485 через АС4 с эмуляцией порта (это вроде уже делал не раз), и ПР110 с ПР-МИ485 коротким кабелем соединил, не забыл.
    Добрый день, какой версией OWENLogic Вы пользуетесь, нужно назначить адрес и записать проект, после загрузки проекта, перед подключением ПР-МИ485 снимите питание с ПР110.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, какой версией OWENLogic Вы пользуетесь, нужно назначить адрес и записать проект, после загрузки проекта, перед подключением ПР-МИ485 снимите питание с ПР110.
    OWEN Logic 1.11.162.13926 - сегодня последний раз обновлял. Насчет манипуляций перед подключением ПР-МИ485 - спасибо, попробую, я в простоте душевной просто тупо перетыкал проводочек в разъеме ПР-110, прямо на лету.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svarog257 Посмотреть сообщение
    OWEN Logic 1.11.162.13926 - сегодня последний раз обновлял. Насчет манипуляций перед подключением ПР-МИ485 - спасибо, попробую, я в простоте душевной просто тупо перетыкал проводочек в разъеме ПР-110, прямо на лету.
    Дело в том, что один и тот же порт используется и для загрузки ПО и для обмена по RS, и если прибор в режиме связи с OL, то естественно никакого обмена быть не может.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Дело в том, что один и тот же порт используется и для загрузки ПО и для обмена по RS, и если прибор в режиме связи с OL, то естественно никакого обмена быть не может.
    Понял и попробовал. К сожалению не получилось. Зато запустил найденный программный сканер modbus-устройств, светодиод на ПР-МИ485 начал помаргивать, значит какие-то данные на него поступают. Надеюсь что найду, какой у ПР-110 адрес и как к нему законнектится. Попробую тупо перебрать варианты, если пока особого понимания нет как это все должно работать.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Part of Data Package Description Value
    10 Slave address 0x10 (16)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    00 00 Starting address 0x0001 (1)
    00 0A Quantity 0x000A (10)
    C6 8C CRC 0xC68C (50828)

    Вы читаете 1-й регистр, а он есть ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Part of Data Package Description Value
    10 Slave address 0x10 (16)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    00 00 Starting address 0x0001 (1)
    00 0A Quantity 0x000A (10)
    C6 8C CRC 0xC68C (50828)

    Вы читаете 1-й регистр, а он есть ?
    Да вроде с нулевого, но 10 шт, а вот дальше после "0" для 3 команды ничего нет.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.06.2018 в 15:16.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Если есть часы в ПР100, я бы проверил эти регистры.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 06:12
  2. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  3. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •