Тема: Релиз библиотеки OwenModbusSlave для CODESYS v2.3

  1. #31

    По умолчанию

    Можно поинтересоваться, а почему было не сделать разные массивы данных для разных функций?

  2. #32
    Пользователь Аватар для DeMax
    Регистрация
    15.08.2008
    Адрес
    Бугульма
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Использую библиотеку с целью возможности оперативного изменения параметров связи с панели управления (Параметры связи опускаются с панели СП307Б на ПЛК160[М02] по RS232 через конфигурацию, опрос ПЛК160 выполняется по RS485 через библиотеку. При смене любого параметра связи в программе "передергивается" на 3с вход xEnable для применения новых параметров) Обмен с параметрами "Адрес, скорость, 8, N, 1" есть, в том числе при изменении любых параметров, кроме четности. Но стоит только задать (на мастере и, соответственно, в библиотеке) вместо параметра N (т.е 0) - ODD или EVEN (1 или 2), как порт тут же замолкает. Мастер "вываливается" по таймауту. Библиотека флаг xError не выставляет, то есть вообще никак не реагирует на поступающий запрос. Стоит выставить снова N вместо E или O, как связь тут же появляется. Опрашиваю с ноутбука через АС-4М.
    OwenModbusSlave 2.3.9.4 поддерживает параметры "Адрес, скорость, 8, E, 1" и "Адрес, скорость, 8, O, 1"? Кому-нибудь удавалось установить связь с указанными параметрами через библиотеку? Может есть какие особенности?
    Привожу фрагмент реализации:
    2020-08-09_17-53-16.png

  3. #33

    По умолчанию

    Добрый день. Получится ли реализовать несколько слейв устройств на одном интерфейсе с помощью этой библиотеки?
    Попытался через конфигуратор создать несколько слейвов с одним интерфейсом RS232 - работает пару минут, потом сброс по watchdog.
    На старом 110 это прокатывало.
    Последний раз редактировалось Samel; 29.08.2020 в 12:12.

  4. #34

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Как в принципе - без проблем на любом плк.

    К автору.

    Вероятно руки подводят. Проект где ?
    Это какие должны быть руки, что бы добавить 5 слейвов в пустой проект и где то про**ться

  6. #36

    По умолчанию

    Ответ тех.поддержки: На одном физическом интерфейсе - один физический slave.

  7. #37

    По умолчанию

    Так что если это работало - это была случайность))

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. библиотеки Codesys
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 18:16
  2. Релиз библиотеки OwenDebug
    от Осинский Алексей в разделе СПК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 14:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  4. Библиотеки CoDeSys
    от Romjke76 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 08:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •