    По умолчанию Дискретные релейные выходы ПЛК63

    В РЭ на ПЛК63 написано, что может быть от 1 до 6 дискретных релейных выходов. По Рисунку А.2 можно понять на какие клеммы выведен Выход1. А на какие клеммы выведены остальные пять релейных выходов ?

  2. #2

    По умолчанию

    На те же, что и возможные аналоговые выходы. Только контакт реле НО, а не перекидной.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    На те же, что и возможные аналоговые выходы. Только контакт реле НО, а не перекидной.
    Большое спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Приветствую! Програмлю ПЛК-63, думал разобрался с разными проблемами, в частности модбас... Но тут у меня проблема другого характера: при попытке подать управление на дискретный выход 0 у меня срабатывают все выходы. А при подаче входного сигнала на вход 0, в конфигураторе (онлайн режим) засвечиваются все входы; подаю сигнал на вход 1 или 2 или другой - не видит. Что делать? Изначально я обозначил каждый выход своим именем, программно обращаюсь именно к этому выходу, но на какой бы выход я не подал отдельно сигнал - включаются все 6.
    Программно я использую преобразование BOOL TO REAL и входной BOOL у каждого свой; где ошибка моя?

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEXIES Посмотреть сообщение
    Приветствую! Програмлю ПЛК-63, думал разобрался с разными проблемами, в частности модбас... Но тут у меня проблема другого характера: при попытке подать управление на дискретный выход 0 у меня срабатывают все выходы. А при подаче входного сигнала на вход 0, в конфигураторе (онлайн режим) засвечиваются все входы; подаю сигнал на вход 1 или 2 или другой - не видит. Что делать? Изначально я обозначил каждый выход своим именем, программно обращаюсь именно к этому выходу, но на какой бы выход я не подал отдельно сигнал - включаются все 6.
    Программно я использую преобразование BOOL TO REAL и входной BOOL у каждого свой; где ошибка моя?
    Добрый день.
    Приложите проект, убрав все лишнее из него.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Вроде решил проблему: создал новый проект, перенес все блоки и основную программу в новый проект, настройки ПЛК по умолчанию кроме времени цикла - и все зафурычило! Изначально писало, что идет пересечение адресов входов и выходов, но с чем так и не понял! Еще впереди аналоговый вход, будет видно.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEXIES Посмотреть сообщение
    Приветствую! Програмлю ПЛК-63, думал разобрался с разными проблемами, в частности модбас... Но тут у меня проблема другого характера: при попытке подать управление на дискретный выход 0 у меня срабатывают все выходы. А при подаче входного сигнала на вход 0, в конфигураторе (онлайн режим) засвечиваются все входы; подаю сигнал на вход 1 или 2 или другой - не видит. Что делать? Изначально я обозначил каждый выход своим именем, программно обращаюсь именно к этому выходу, но на какой бы выход я не подал отдельно сигнал - включаются все 6.
    Программно я использую преобразование BOOL TO REAL и входной BOOL у каждого свой; где ошибка моя?
    Простите,у меня тоже проблема с выходами.Как заставить их включать реле?Прочитал про BOOL TO REAL,а как это реализовать?Спасибо.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Вроде,понял.Спасибо!2020-02-04_12-52-52.png

  9. #9

    По умолчанию

    на работе поручили разобраться с ПЛК 73. (настроить дискретные входы, выходы, научиться создавать поле ввода/вывода на экране, активировать с неё дискретные выхода и т.п) И вот бился с одними выходами только неделю. Там такая же "петрушка" с дискретными выходами как и у вас на ПЛК 63. В конфигурации ПЛК выходы обозначены как REAL. Я думал это аналоговые выходы, всю конфигурацию прекрутил, нет, это и есть дискретные выходы. Вообщем сделал как у вас на скрине "BOOL_TO_REAL" и о чудо, реле начали менять своё состояние.
    Ох тяжко даётся освоение этого чуда техники.


    P.S. Буду рад общению и меняться опытом.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Следующий вопрос будет - как выключить?

Похожие темы

  1. ПЛК63 релейные выхода
    от strs в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 13:15
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Релейные выходы ПЛК110
    от vova151 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 17:54
  4. Релейные выходы ПЛК-100
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:31
  5. Релейные выходы ПЛК
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 19:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •