Тема: Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!

    Контроллер ПЛК-110-30-ТЛ.
    Пару дней отлаживали программу в Телемеханике с записью конфигурации в контроллере.
    Сегодня изменили свойства Modbus RTU подключаемого оборудования, записали конфигурацию и ...
    ... и теперь не можем ни записать ни считать в контроллере ничего (((

    Ошибка Winsock (209) Конфигурация не будет загружена.
    Контроллер подключен по TCP. Пинг проходит.
    По COM тоже связи нет.

    И контроллер циклически перегружается примерно через минуту.
    Что делать ?

    Может тему скинуть в ПЛК ?
    Последний раз редактировалось rafikoff; 18.06.2018 в 10:04.

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте. надо попробовать несколько вариантов.
    1) убедитесь что в модуле "контроллеры" под IP адресом не стоит галочка "Связь через коммункационный сервер".
    2) нужно попробовать подключиться через утилиту winscp и удалить файл конфигурации /home/enlogic/config.bin
    3) Если через winscp не успеваете до рестарта, то пробовать сделать тоже самое через консольный кабель (в комплекте с плк) при помощи утилиты putty - rm /home/....

  3. #3

    По умолчанию

    Через Putty ввели Root / no pass, зашли, удалили через rm /home/enlogic/config.bin, подтвердили.
    Программа на контроллере не запускается. Но и через телемеханику продолжает не соединяться "Ошибка Winsock (209) Конфигурация не будет загружена."

    Спасибо
    Чуть подождали, всё работает.
    Остались другие вопросы с ntp, modbus (
    Последний раз редактировалось rafikoff; 18.06.2018 в 13:13.

  4. #4

    По умолчанию

    Встроенная в телемеханику NTP работает ? Забиваю сервера - ничего нет (((

  5. #5
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    попробуйте сделать следующее:
    в протоколе ntp выставить "лог"=2 (то есть просто ввести "2") и через winscp смотрим /tmp/STlogs/

  6. #6

    По умолчанию

    2018-06-18_164301.png
    2018-06-18_164243.png
    2018-06-18_164218.png

    В той папке нет STlogs (

    Спасибо за помощь
    Только начинаем разбираться
    И вместо СП310 для ПЛК110-30-ТЛ заказали по не знанию СПК110.

    Рафиков Марат
    Ведущий инженер
    ООО "Новые строительные технологии"
    Тольятти
    Последний раз редактировалось rafikoff; 18.06.2018 в 15:47.

  7. #7
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    тогда в каталоге var/log там текстовый файл, примерно такого содержания
    18 Jun 16:06:35 ntpd[627]: Deferring DNS for 1.ru.pool.ntp.org 1
    18 Jun 16:07:00 ntpd[677]: signal_no_reset: signal 17 had flags 4000000
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: Listen normally on 4 eth0 10.2.10.231 UDP 123
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: Deleting interface #2 eth0, 192.168.0.77#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=2 secs
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 5.39.184.5 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 89.109.251.21 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 89.109.251.22 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 89.109.251.23 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 89.109.251.24 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 88.159.1.196 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 88.147.254.228 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 88.147.254.229 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 88.147.254.235 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: peers refreshed
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: new interface(s) found: waking up resolver
    18 Jun 16:07:02 ntpd[677]: DNS 1.ru.pool.ntp.org -> 80.240.216.155

  8. #8
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rafikoff Посмотреть сообщение
    2018-06-18_164301.png
    2018-06-18_164243.png
    2018-06-18_164218.png

    В той папке нет STlogs (

    Спасибо за помощь
    Только начинаем разбираться
    И вместо СП310 для ПЛК110-30-ТЛ заказали по не знанию СПК110.

    Рафиков Марат
    Ведущий инженер
    ООО "Новые строительные технологии"
    Тольятти
    По этому вопросу, нет ничего страшного, есть способ:
    на стороне СПК необходимо сформировать карту задействованных в диспетчеризации Модбас адресов ,

    Как это сделать можно посмотреть здесь:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/27661129
    СПК. Протокол Modbus
    1.0
    скачать
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...452.1469313178

    далее карту тэгов создаете в Excel – файле и импортируете его в «Телемеханику Лайт». Подробно и пошагово это расписано в разделе 5.3.1.1 Описание карты Modbus в Excel стр. 114 руководства пользователя Телемеханика ЛАЙТ .
    руководство можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/upl_files/PO/manu...557.1464872886

    Можно так же посмотреть ряд видео уроков на странице http://www.owen.ru/catalog/scada_sis..._lajt/30450862 занятие №2, урок №3.

    По поводу NTP, с разработчиками консультируюсь. Дам ответ чуть позже.

  9. #9
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    winscp -> /etc/rc.net
    открываете на редактирование ищите ntp
    оно должно встретиться 2 раза
    ставите впереди этих строк (там будет start и stop) символ #

    Как временное решение, подготовим в ближайшее время файл для загрузки в ПЛК, который будет делать это автоматом.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    winscp -> /etc/rc.net
    открываете на редактирование ищите ntp
    оно должно встретиться 2 раза
    ставите впереди этих строк (там будет start и stop) символ #

    Как временное решение, подготовим в ближайшее время файл для загрузки в ПЛК, который будет делать это автоматом.
    #[ -x /usr/bin/ntp ] && nice -n 20 /usr/bin/ntp start
    #[ -x /usr/bin/ntp ] && /usr/bin/ntp stop

    Сделал , логи не сохраняются теперь.
    С локальным ntp сервером - показывает расхождение, сихронизации нет и нет времени синхронизации.
    2018-06-19_135649.png
    С web ntp серверами - так же ничего не показывает (((
    Последний раз редактировалось rafikoff; 19.06.2018 в 13:07.

Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться с контроллером 323
    от Гуинплен в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:20
  2. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 16:18
  3. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 18:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 19:04
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •