Приветствую товарищи !!!
Есть ли у вас в телемеханике блок или скрипт, который бы на выходе давал единицу при входе - неопределенность.
При входном 0 или 1 - выход 0. Спасибо
Приветствую товарищи !!!
Есть ли у вас в телемеханике блок или скрипт, который бы на выходе давал единицу при входе - неопределенность.
При входном 0 или 1 - выход 0. Спасибо
Здравствуйте)
Такой скриптовый блок можете написать самостоятельно, используя функции скрипта "ReadQuality" и "WriteQuality".
Работают эти функции по следующему принципу:
Чтение: Проверяется качество сигнала на указанном входе выходе и возвращает целое значение в указанную переменную. "Неопределенность" - любое значение отличное от 192.
Запись: В качество сигнала на выходе или входе записывается целочисленное значение.
Вам нужно считать качество входа в переменную Q (ReadQuality("Вход1", Q), и если Q=192 то выход =0, иначе - 1.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Здравствуйте.
Я тоже попробовал залить прошивку enlogic-O110-190125 на ПЛК-110-30-ТЛ, к сожалению обнаружил давнюю проблему с энергонезависимой памятью - не сохраняет.
выставляете флаг, сохранять в энергонезависимую память, загружаете в ПЛК, ждите секунд 30, чтобы ПЛК был в режиме опроса, меняете значение переменной. Делаете рестарт ПЛК. с этой же прошивкой все замечательно работает
параметры записываются в память плк приблизительно раз в 30-60 секунд.
Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 21.02.2019 в 15:44.
Все отлично! Видимо поторопился с перезагрузкой.
Здравствуйте !!!
Спешу сообщить вам, что мы не можем подключиться к ОВЕН ПЛК110. Он был подключен только по LAN и синхронизировался по времени.
Несколько дней назад мы поменяли шлюз на другой, чтобы увидеть отсутствие перезагрузок. Подключались нормально.
Но сегодня по LAN не смогли подключиться вообще. Пинг не проходит, светодиоды на разьеме (желтый и оранжевый) горят, но не мигают как должны при коннекте. Через Putty по COM1 тоже не откликается. Но сама программа в контроллере работает, по modbus экранчик СП310 правильно отображает информацию.
Что сейчас делать ?
Добрый день.
Ряд уточняющих вопросов:
1. Чем вы пытаетесь подключиться? Опрос из модуля контроллеры или каким либо сторонним ПО?
2. Какая у вас версия ИС в ПЛК ? ( если не можете подключиться, вдруг помните что обновляли самостоятельно какой либо из прошивок)
3. СП310 по com-порту или по TCP подключена?
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
1. Опрос из модуля контроллеры по TCP. Повторюсь ping 192.168.0.77 не проходит. И не мигает светодиод активности на порту LAN. Просто горит.
2. Заливали контроллер ntp_off затем enlogic-O110-190125 согласно инструкций в теме, всё стояло и работало, никаких изменений не было, просто через пару дней - коннекта не стало.
3. СП310 по com-порту.
Последний раз редактировалось rafikoff; 19.03.2019 в 21:20.
Подключитесь к ПЛК по LAN напрямую с ПК, запустите CMD и дайте команду ping 192.168.0.77 -t
Отключите питание ПЛК. после того как погаснут все светодиоды на корпусе ПЛК подайте питание.
Ждите минуту, скриншот окна CMD сюда скидывайте (постарайтесь развернуть окно на весь экран, чтобы были все "запросы/ответы".)
2019-03-21_085924.png
2019-03-21_085937.png
Нет ответа вообще ((( молчит
Кстати это ПЛК к которому вы дистанционно подключались , тк там ntp не работал, тоже тогда загнали в какой то режим, что он не коннектился. Вы всё сделали. Но с ntp остались проблемы, после этого залил ntp_off затем enlogic-O110-190125, вроде работало , но потом всё , однажды утром пришел ...
Последний раз редактировалось rafikoff; 21.03.2019 в 08:11.