Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 99

Тема: Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!

  1. #51

    По умолчанию

    Проблема 1.
    Хорошо. Спасибо. Сегодня сел на новый контроллер на самом щите - как вы рекомендовали - поменял прошивку на enlogic-O110-181011.tar и поменял шлюз. Опять не работает (. Включил логи -

    28 09:26:18:391 Error bind socket - Address already in use
    28 09:27:18:686 Error bind socket - Address already in use
    28 09:28:19:114 Error bind socket - Address already in use
    28 09:29:19:541 Error bind socket - Address already in use

    Зашел проверил через Putty - ping mail.ru - пингуется


    Проблема 2.
    Со вчерашнего контроллера сняли LAN провод, он стал циклично перегружаться раз в 5 минут где то (
    Последний раз редактировалось rafikoff; 28.12.2018 в 09:46.

  2. #52

    По умолчанию

    Продолжение проблемы 2.


    Это по перезагрузке, через debug кабель.
    Всё со вчерашними параметрами
    Последний раз редактировалось rafikoff; 28.12.2018 в 09:46.

  3. #53
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rafikoff Посмотреть сообщение
    Продолжение проблемы 2.


    Это по перезагрузке, через debug кабель.
    Всё со вчерашними параметрами
    Надо подправить прошивку для ПЛК, программисты работают

  4. #54
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    прошивка выключает системную службу ntp и работает протокол. Прошивается как исполнительная система. разрешение файла нужно так же поменять на .tarntp_off.rar

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    прошивка выключает системную службу ntp и работает протокол. Прошивается как исполнительная система. разрешение файла нужно так же поменять на .tarntp_off.rar

    Спасибо. Сделали. NTP обновляется через пул.
    Но осталась последняя проблема.
    При исчезновении интернета, изменения адреса шлюза или отключении коннектора LAN от контроллера - начинается бесконечная перезагрузка контроллера. Нам надо даже если в случае уничтожения интернета , контроллер должен выполнять алгоритм и не перезагружаться, в случае повторного появления сети - продолжать работать с сетью.

    IMG_20150306_082102.jpg

  6. #56
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rafikoff Посмотреть сообщение
    Спасибо. Сделали. NTP обновляется через пул.
    Но осталась последняя проблема.
    При исчезновении интернета, изменения адреса шлюза или отключении коннектора LAN от контроллера - начинается бесконечная перезагрузка контроллера. Нам надо даже если в случае уничтожения интернета , контроллер должен выполнять алгоритм и не перезагружаться, в случае повторного появления сети - продолжать работать с сетью.

    IMG_20150306_082102.jpg
    Принято, разбираемся

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Принято, разбираемся
    Пока никаких результатов ?

  8. #58
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rafikoff Посмотреть сообщение
    Пока никаких результатов ?
    Здравствуйте!

    Проверили, у нас с протоколом и с отключенным кабелем перестал рестартиться, пробуйте enlogic-O110-190125.rar
    PS как обычно расширение .rar->.tar

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Проверили, у нас с протоколом и с отключенным кабелем перестал рестартиться, пробуйте enlogic-O110-190125.rar
    PS как обычно расширение .rar->.tar
    Залили, тоже всё работает и не рестартится.
    Сейчас для следующего контролера заливать только enlogic-O110-190125.rar , или ещё и ntp_off.rar ?

  10. #60
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rafikoff Посмотреть сообщение
    Залили, тоже всё работает и не рестартится.
    Сейчас для следующего контролера заливать только enlogic-O110-190125.rar , или ещё и ntp_off.rar ?
    пока что так же, сначала ntp_off затем enlogic-O110-190125

Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться с контроллером 323
    от Гуинплен в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:20
  2. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 16:18
  3. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 18:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 19:04