Тема: Каскадный регулятор из двух ТРМ-212

  1. #11

    По умолчанию

    Чем легче подобрать коэффициенты?
    Автонасторойка - вообще вред.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Клапан пневмо с позиционером 4-20. Просто на двух ТРМмах проще настраивать регуляторы.
    ТРМ212 для управления электроприводами типа МЭО (входы меньше-больше). Для управления электроприводами с входом 4-20мА кажется ТРМ210, точно не помню. По опыту работы с каскадными регуляторами главная сложность - обеспечить безударное включение регулирования. Только из-за этого я бы использовал вместо ТРМов ПР200.

  3. #13

    По умолчанию

    Прекрасно ТРМ-212 работает с клапанами с позиционером, время полного хода 5с.

  4. #14

    По умолчанию

    Ну а насчет безударного включения согласен. Надо подумать над етим...

  5. #15
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    У нас два теплообменника. Один это пар-вода, второй вода-молоко. То есть используется промежуточный теплоноситель-вода. Для нормальной работы такой системы нужен каскадный ПИД-регулятор, ведомый-ведущий.
    Добрый день. Это уже не пастеризатор как Вы написали, а 2 отдельные системы. Пастеризатор и Охладитель.
    У нас и такие есть. Зачем связывать управление двух независимых установок - смысла не вижу абсолютно.
    Пастеризатор должен держать температуру сам по себе, с точностью +-3 градуса. Охладитель точно так же.
    В случае не обеспечения достаточного прогрева в пастеризаторе за 1 раз, молоко возвращается на второй круг, для этого и ставится вторая отсечная ТРМ, про которую писал. После этого молоко идёт на охлаждение по тому же принципу.
    И никакой каскадной связки ПИД регулирования между ними быть не должно. Никаких "ведомый-ведущий" быть не должно.
    На мой взгляд Вы что то лишнее придумываете.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #16

    По умолчанию

    Пастеризатор это, вы меня не правильно поняли, или вы не имели дела раньше с каскадным управлением. Первый теплообменник-это пар-вода. Второй-это этаже вода греет молоко. Молоко нагревается в секции пастеризации не паром а водой, которая является промежуточным теплоносителем. У нас сейчас все такие пас. установки, даже для сливок.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Каскадный ПИД регулятор для ПР200
    от Виталий Прокопенко в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 09:05
  2. регулятор для двух клапанов?
    от VaBo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 19:56
  3. Каскадный регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:40
  4. каскадный регулятор на плк 150
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 21:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •