Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Каскадный регулятор из двух ТРМ-212

  1. #1

    По умолчанию Каскадный регулятор из двух ТРМ-212

    Хочу использовать два ТРМ-212 для каскадного регулятора. Для пастеризатора молока. Реализовывал ли кто такой регулятор на этих ТРМах ? Или лучше это делать на ПЛК ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. У нас используются ТРМ 212 для пастеризации. Только зачем их 2 штуки то нужно?
    У нас обычно используются ТРМ212 для регулирующего температуру клапана с электропиводом на пару. А в качестве второй обычно либо ТРМ попроще с 2 позиционным регулятором, либо "термодат", который рисует график и ведёт запись.
    Либо запись с ТРМ 212 на МСД200 а в качестве отсечной ТРМ1.
    На одной из установок делалась попытка сделать ПИД регулятор на ПЛК 100, но она ничем хорошим не увенчалась, всё равно потом поставили ТРМ212 на регулировку, а остальная автоматика осталась на ПЛК. В том числе и отсечка.
    Вот как то так.
    Так что смысл применения двух ТРМ212 я не вижу.
    Так же хорошо себя зарекомендовали на установках пастеризации ТРМ101, но для них нужен клапан на пневматике с входом 4-20ма.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    У нас два теплообменника. Один это пар-вода, второй вода-молоко. То есть используется промежуточный теплоноситель-вода. Для нормальной работы такой системы нужен каскадный ПИД-регулятор, ведомый-ведущий.

  4. #4
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Хочу использовать два ТРМ-212 для каскадного регулятора. Для пастеризатора молока. Реализовывал ли кто такой регулятор на этих ТРМах ? Или лучше это делать на ПЛК ?
    Добрый день.
    Можно использовать ТРМ212 2 шт. и объединить их по RS с ИПП120 (http://www.owen.ru/catalog/informatc...pp120/49032462).

    В ИПП120 написать простую логику управления ТРМами по сети.

    Или реализовать все на ПР200: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741

  5. #5

    По умолчанию

    А соединить выход первого регулятора с входом другого нельзя ?

  6. #6

    По умолчанию

    Можно, почему нет.
    Если у Вас клапан с аналоговым управлением - я бы написал за 10мин на ПР200. Если с 3-х ходовым - на ПЛК.

  7. #7

    По умолчанию

    Клапан пневмо с позиционером 4-20. Просто на двух ТРМмах проще настраивать регуляторы.

  8. #8

    По умолчанию

    Ээээээ.... Чем?

  9. #9

    По умолчанию

    Коэффициенты подбирать визуально легче и есть автонастройка.

  10. #10

    По умолчанию

    Хотя автонастройка в каскадном регуляторе дело сомнительное и скорее бесполезное, но может хоть приблизительно подберет, уже будет легче.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каскадный ПИД регулятор для ПР200
    от Виталий Прокопенко в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 09:05
  2. регулятор для двух клапанов?
    от VaBo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 19:56
  3. Каскадный регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:40
  4. каскадный регулятор на плк 150
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 21:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •