Чем легче подобрать коэффициенты?
Автонасторойка - вообще вред.
Чем легче подобрать коэффициенты?
Автонасторойка - вообще вред.
ТРМ212 для управления электроприводами типа МЭО (входы меньше-больше). Для управления электроприводами с входом 4-20мА кажется ТРМ210, точно не помню. По опыту работы с каскадными регуляторами главная сложность - обеспечить безударное включение регулирования. Только из-за этого я бы использовал вместо ТРМов ПР200.
Прекрасно ТРМ-212 работает с клапанами с позиционером, время полного хода 5с.
Ну а насчет безударного включения согласен. Надо подумать над етим...
Добрый день. Это уже не пастеризатор как Вы написали, а 2 отдельные системы. Пастеризатор и Охладитель.
У нас и такие есть. Зачем связывать управление двух независимых установок - смысла не вижу абсолютно.
Пастеризатор должен держать температуру сам по себе, с точностью +-3 градуса. Охладитель точно так же.
В случае не обеспечения достаточного прогрева в пастеризаторе за 1 раз, молоко возвращается на второй круг, для этого и ставится вторая отсечная ТРМ, про которую писал. После этого молоко идёт на охлаждение по тому же принципу.
И никакой каскадной связки ПИД регулирования между ними быть не должно. Никаких "ведомый-ведущий" быть не должно.
На мой взгляд Вы что то лишнее придумываете.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Пастеризатор это, вы меня не правильно поняли, или вы не имели дела раньше с каскадным управлением. Первый теплообменник-это пар-вода. Второй-это этаже вода греет молоко. Молоко нагревается в секции пастеризации не паром а водой, которая является промежуточным теплоносителем. У нас сейчас все такие пас. установки, даже для сливок.