Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК154+ТРМ138+два Pt100

  1. #1

    По умолчанию ПЛК154+ТРМ138+два Pt100

    Добрый день знатоки.
    Прошу сильно не пинать.

    К ТРМ138 подключено пара датчиков Pt100 (на первый и седьмой каналы). ТРМ138 подключен к ПЛК154 по RS485. Необходимо получить данные по протоколу ОВЕН. Прикладываю скрины - настройки конфигурации ПЛК. Данная настройка работает, но читаю только один датчик первого канала ТРМ138.
    Вопрос: как считывать данные с Pt100, подключенного к 7 каналу. (и вообще как опрашивать 7 каналов - кроме первого).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orshu Посмотреть сообщение
    Добрый день знатоки.
    Прошу сильно не пинать.

    К ТРМ138 подключено пара датчиков Pt100 (на первый и седьмой каналы). ТРМ138 подключен к ПЛК154 по RS485. Необходимо получить данные по протоколу ОВЕН. Прикладываю скрины - настройки конфигурации ПЛК. Данная настройка работает, но читаю только один датчик первого канала ТРМ138.
    Вопрос: как считывать данные с Pt100, подключенного к 7 каналу. (и вообще как опрашивать 7 каналов - кроме первого).
    Добрый вечер!

    Можете приложить скрины или проект?

  3. #3

    По умолчанию

    Доброе утро.
    Прикладываю скрины и рабочую прошивку
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 1.pro (40.5 Кб, Просмотров: 2)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orshu Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Прикладываю скрины и рабочую прошивку
    Добрый день!

    Протокол ОВЕН реализован таким образом, что каждое slave устройство резервирует в сети число адресов, равное количество его каналов. Например, восьмиканальный ТРМ138 занимает 8 адресов. Таким образом, если у устройства сетевой адрес 16, то последующие 7 адресов занимать другими приборами нельзя (с 16 по 23 включительно).

    Для того, чтобы считать 7 канал Вам необходимо в свойствах канала Float variable в параметре Address указать 22, что соответствует 7 каналу. Аналогично с другими каналами - для второго канала - 17 адрес, для третьего - 18 и т.д.

  5. #5

    По умолчанию

    Большое спасибо.

Похожие темы

  1. ТРМ 32 + КТСПн PT100
    от Igor_kiv в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 10:54
  2. дтс 3005 PT100
    от CRW в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 17:07
  3. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 21:51
  4. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 11:59
  5. Где купить преобразователь Pt100 на 4-20 mA
    от YuriySt54 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 22:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •