Здравствуйте. Такая ситуация. Поставлена задача автоматизировать работу приточной вентиляции на базе контроллера ТРМ133. Заказчик установил следующие требования: 1. прогрев калорифера перед включением - 2 минуты. 2. затем открывание полностью на 100 % жалюзи и только потом, после срабатывания концевых выключателей открытого положения жалюзи, включение вентилятора. Проблема в чем: жалюзи открываются медленно, почти 3 минуты. Если на прогрев калорифера я поставил Tnag=2 мин., контроллер отрабатывает эти 2 мин, открывает полностью КЗР и ждет, то по окончании 2 минут, когда включается режим ПРИТОЧ, дается команда на открытие жалюзи, контроллер через 3 секунды уходит в дежурный режим, так как не пришел сигнал С2 о работе вентилятора. а он у меня придет только через 3 минуты, когда откроется жалюзи!!!!!! В настройках дискретных входов максимальное время задержки включения/выключения диск.входа 79,9 секунд. Подскажите пожалуйста, где мне выставить параметр времени контроля исправности(работы) вентилятора. Надеюсь на скорый ответ.