Тема: ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.

    Температура уходит от заданной на 2-3 С.
    ПИД регулирование включено.Автокалибровка произведена Y0=72 C\ Ydop=0.5 C
    Пароводяной котел для варки пива на 60 л.ТЭН нагрева 3Квт.
    Хотелось бы точность регулирования нагрева ПВК 0.5 С

  2. #2

    По умолчанию

    На данный момент задали уточняющие вопросы по почте. После получения информации опубликуем ответ тут.

  3. #3
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Достигнуто решение проблемы:
    1) Произведена более правильная настройка ПИД-регулятора.
    (автонастройка проводилась с холодного старта, с нормальной загрузкой)
    Ydop выбран из диапазона 5..30°C

    2) Было ограничено накопление интеграла согласно рекомендации на стр. 79
    РЭ: http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_2025.pdf

    В данном случае подошли параметры:
    I.min=-20% , I.UPr=+15% .

    Итог:
    ПВК заработал с точностью от заданной 0,5 С.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SOUL Посмотреть сообщение
    Температура уходит от заданной на 2-3 С.
    ПИД регулирование включено.Автокалибровка произведена Y0=72 C\ Ydop=0.5 C
    Пароводяной котел для варки пива на 60 л.ТЭН нагрева 3Квт.
    Хотелось бы точность регулирования нагрева ПВК 0.5 С
    Согласно рекомендациям тех.поддержки было произведено:
    1.Выполнена автокалибровка ТРМ251 с параметрами Y0=65 C \ Ydop=5 C.
    2.Подобраны параметры ограничения накопления интегральной состовляющей
    I.min=-20% и I.UPr=+15%
    ПВК заработал с точностью от заданной температуры 0.5 С.
    Спасибо техподдержке за помощь.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Тоже приобрел себе ТРМ251-Щ1.ТРР для своего ПВК на 135л., подводимая мощность 6кВт.
    ТРМ через две SSR-40DA управляет двумя тэнами по 3 кВт. на каждую SSR.
    Установил для своего термосопротивления PT100 в Sens - r.385, температура показывается правильно.
    Осталось провести - АНР.
    Хотел уточнить - мне достаточно установить те же параметры (Y0=65C \ Ydop=5C) и запустить - АНР?
    Если я правильно понял, то через какое-то время прибор сам подберет установки для плавного выхода на требуемую температуру технолога или все-таки надо будет подбирать ещё параметры ограничения накопления интегральной составляющей (I.min= и I.UPr=)?
    Задача такая же - научить прибор выводить котел на требуемую температуру с погрешностью 0.5С
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Trantor78; 01.03.2019 в 09:22.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    Да, надо установить Y0 равное уставке, при которой будет работать установка в будущем, YdoP равное 5.
    Параметры ограничения накопления интегральной составляющей Вам нужно будет подобрать вручную в зависимости от инертности вашего процесса и прочих условий. Подробнее о подборе этих параметров и пример подбора можно прочитать в РЭ на стр. 80, ссылка: http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_2025.pdf
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Провел я "АНР" с параметрами (Y0=65C \ Ydop=5C).
    Котел очень долго проводил эту процедуру с 8.00 утра до 17.00 дня - 9 часов. В конце выдал DONE.
    После того, как котел остыл примерно до 30С, я решил прогнать его по пивоваренным паузам:
    55С - 15мин
    63С - 90мин
    72С - 20мин
    78С - 5мин
    Чтобы посмотреть, как будет вести себя котел после процедуры "АНР".
    Запрограммировал данные уставки. После запуска - питание на ПВК подавалось волнами.
    К1 - постоянно моргал и нагрева не происходило. Я изменил первую температуру на 100С - нагрев включился на полную мощность.
    К1 - перестал моргать, а стал гореть постоянно. Нагрева до 100С я ждать не стал - смысл?!
    Я так понимаю, что ТРМ прописал, какие-то не правильные настройки после "АНР"?
    Не подскажете - в чем может быть проблема и куда копать?
    Последний раз редактировалось Trantor78; 13.03.2019 в 08:59.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    К1 моргал - значит нагрев шел импульсами, плавно поднимая температуру. Время роста температуры ставили в ноль?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    К1 моргал - значит нагрев шел импульсами, плавно поднимая температуру. Время роста температуры ставили в ноль?
    По-моему уставка время роста была - 0.01
    Последний раз редактировалось Trantor78; 13.03.2019 в 08:57.

  10. #10

    По умолчанию

    Офигительная тех.поддержка у Овен - общаюсь сам с собой!!!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 08:17
  5. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 07:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •