    По умолчанию Автонастройка ПИДа ТРМ151

    Всем доброго времени суток !
    Имеется программный регулятор ТРМ151-Щ1-УР-04 перепрошитый под версию 01. Когда первый раз его настраивал всё было ок, воспользовался автонастройкой пидрегулятора и он стал держать заданную температуру плюс/минус нормально. Потом заметил что при первоначальном включении и нагреве печки температура стала переваливать за +30°С от заданной. Подумал что необходимо ещё раз произвести автонастройку регулятора, но не тут то было. При включении автонастройки на табло ЦИ2 загорается -1 и нечего не происходит. В тех.поддержке сказали проинициализировать прибор и заново настроить, но это не помогло.
    Может кто-то сталкивался с такой ситуацией ? Наверное дело в каких-то настройках, но в каких ? Прибор настроил вроде бы также как и первый раз.

  2. #2

    По умолчанию

    Проверить датчик или заменить

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейJ Посмотреть сообщение
    При включении автонастройки на табло ЦИ2 загорается -1 и нечего не происходит.
    Ровно то же самое, "-1". Интерпретирую это, как 100% подаваемой на нагреватель мощности. Спустя некоторое время пишет "done", и запускаем в работу.
    Последний раз редактировалось Константин_12; 19.07.2021 в 11:33.

  4. #4

    По умолчанию

    Датчик в полном порядке.

  5. #5

    По умолчанию

    Когда загорается "-1" нечего не происходит. Выходной элемент не активируется. Пробовал ждать часа 3-4.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейJ Посмотреть сообщение
    Когда загорается "-1" нечего не происходит. Выходной элемент не активируется. Пробовал ждать часа 3-4.
    Добрый день!
    Рекомендую сдать прибор в сервисный центр на диагностику:
    https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Подбор ПИДа
    от Vasgen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 10:23
  2. Требуется помощ в выборе пида...
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 13:57
  3. ТРМ151-01 Автонастройка ПИД НЕ работает!!!
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 20:44
  4. ТРМ151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 01:40
  5. Автонастройка ПИД ТРМ151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 13:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •