Можно ли в индикаторе выполнения указывать "Конечное значение" в виде переменной?
Напрямую пробовал не получается. Screenshot_8.png
Можно ли в индикаторе выполнения указывать "Конечное значение" в виде переменной?
Напрямую пробовал не получается. Screenshot_8.png
Нет, нельзя.
Придется масштабировать переменную элемента в программе.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Пусть в элементe всегда заданы границы 0 и 100.
Если общее время - 200, а текущее 50 - то в переменную SEC_PROC должно быть записано значение 25.
Если общее время 600, а текущее 100 - то в переменную SEC_PROC должно быть записано значение 16 (ну или 17).
Формула в общем виде:
Вместо UINT подставьте тип данных переменной SEC_PROC.Код:SEC_PROC := REAL_TO_UINT(текущее время * (100.0/общее время));
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.06.2018 в 10:34.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте! А как сделать элемент Индикатор выполнения не горизонтальным а вертикальным?
в настройках этого нету
К сожалению, никак. Возможно, вам подойдет элемент Линейка.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk