Здравствуйте, помогите разобраться со следующей ситуацией:
Имею
ПЛК-160-24-И-М
Электропривод GRUNER 255C-024T-05W (данный привод имеет обратную связь 0-10 В, по положению задвижки)
Обратную связь мне необходимо использовать в ПЛК-160.
У меня такая ситуация, при отключенной задвижке (вообще питание не подается) на ПЛК приходит 0,91 В. Кабель использую экранированный, без подключения ПЛК проверял, наводки нет. Как только подключаю ПЛК появляется 0,91 В. Без подключенных цепей на аналоговом входе вообще 11 В.
Что это может быть, что я сделал не так? Ведь с задвижки вообще не может приходить сигнал, т.к. она выключена.Вход AI1C я подключил к общему проводу электропривода, АI1+ подключил к общему.