Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Есть кто разрабатывает системы в Openscada или пробует это дело.Нужна помощь.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ставил как-то OpenScada, потом успешно убил систему, с ней разбираться и разбираться, особенно если писать самостоятельно драйвера для устройств.

  2. #12

    По умолчанию

    тоже делал в том году проект на openscada + ПЛК63. из интересного
    генератор отчетов за технологический цикл через LaTeX в pdf.
    XY график зависимости температуры от давления идеальный и реальный.
    автоматический масштаб графика встроенного в зависимости от этапа цикла.
    также на youtube показывал как с openweathermap можно погоду получать, но цикл видео еще не окончен.
    быстрый старт уже устарел ИМХО. там пример строится в демопроекте, и поэтому мне было не понятно как начать свой проект. лучше повторяйте по текстовой версии быстрого старта.
    Последний раз редактировалось arcsin; 26.11.2018 в 16:35.

  3. #13

    По умолчанию

    Пробовал освоить openscada. Не осилил... и написал свою скаду под Linux.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Vova230 ссылки, возможности ?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Vova230 ссылки, возможности ?
    Ссылки здесь не дам, чтобы не получить от модератора. Если интересно, пишите в личку.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Vova230 ну вообще то тема называется "Другие Scada" и здесь есть ссылки и на Simple и на Simp и на другие.

  7. #17

    По умолчанию

    melky, задавайте этот вопрос модератору. Я уже получал предупреждение. И читайте внимательно правила форума.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arcsin Посмотреть сообщение
    быстрый старт уже устарел ИМХО. там пример строится в демо проекте, и поэтому мне было не понятно как начать свой проект. лучше повторяйте по текстовой версии быстрого старта.
    Пишете что устарел и все же рекомендуете по нему (быстрый старт) обучаться. Смотрел на форуме OpenSCADA тему с вопросом "кто как обучался" многие пишут, что именно по быстрому старту обучались. на YouTube есть товарищ Sergey Karpesh хорошо объясняет как установить линукс и настроить программу. Лично я с Его плейлиста "Введение в OpenSCADA" начал изучение. Настроил Linux, установил нужные программы и права пользователю, настроил USB RS485 конвертер и подключил ТРМ201. Дальше продолжаю обучение по статье "Быстрый старт" и демо проекту. Не нашел других источников по тому как строить графики и все остальное. Описание конечно не самое понятное, но раза с 2-5 доходит что автор имел в виду.
    Кстати, демо проект нужно отдельно устанавливать, по команде "apt install openscada" демо проект не устанавливается.

  9. #19

    По умолчанию

    Наше руководство сподобилось на обновление ПО и решили обновить MasterSCADA v2.4
    Менять на версию 3x - стремно (типа устарела).
    4х - это монстр который живет сам по себе по принципу: "ресурсов не жалеть".
    Выбрали OpenScada, значит новый гемор...

    Я начал смотреть с работы с дискретом открытия двери (охрана).
    Что было в MS:
    Параметр1 : OPCvar1 - копирование физического параметра в логический
    Расчет1 : Параметр1 > 0 - проверка на открытие двери
    Событие1 : Расчет1 - формируем сообщение об открытии двери
    Расчет2 : OPCQuality( Параметр1 ) <> НОРМА
    Событие2 : Расчет2 - формируем сообщение о потери связи

    Параметр1 и Расчет1 позволяют сменить привязку к OPC и сделать инверсию сигнала без других изменений проекта.

    Что нужно в SS:
    vrOPCvar1 - привязывается к OPC в свойствах
    scOPCvar1Changed - скрипт на изменение переменной (с сообщением об открытии двери)
    vrVar1 - открытие двери (присваивается значение c учетом инверсии или без)
    sc1cOPCQualityCheck1 - 1с скрипт проверки на качество OPC (с сообщением об обрыве связи)
    vrVar1Q - связь (присваивается качество связи)

    В нужном направлении я иду и есть ли что-то уже готовое для этого?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Есть кто из Брянска? Есть небольшое дело.
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 18:11
  3. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 21:17
  4. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 09:44