Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: приточно-вытяжная вентиляция на пр200

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Спасибо, сделал первый шаг к пониманию что такое "case", раньше совсем не доходило, теперь начинает доходить, что это когда переменной назначается энное количество состояний и условия перехода из одного состояния в другое! Я правильно понял?
    CASE.jpgCASE1.jpg

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Спасибо, сделал первый шаг к пониманию что такое "case", раньше совсем не доходило, теперь начинает доходить, что это когда переменной назначается энное количество состояний и условия перехода из одного состояния в другое! Я правильно понял?
    Есть книга "Программируемые контроллеры" Петров И. В., 2004, стр. 232 там частично описано применение case при последовательном управлении. Screenshot_2018-07-18-21-02-18-263_org.ebookdroid.png
    Я немного с ним не согласен по построению программы в примере т. к. вызов таймера Tm можно осуществлять за case, а запуск(останов) таймера осуществить из шагов CASE - это уже личные предпочтения.

  3. #13

    По умолчанию

    ferret_maybe. согласен по поводу выноса таймера за case. часто из за кривых рук таймер не отрабатывал или не сбрасывался - портило всю суть case по причине неработоспособности. да и с редактированием его внутренностей легче.

  4. #14

    По умолчанию

    выкладываю на суд часть проекта
    Вложения Вложения

  5. #15
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    Многие новички часто пугаются ПИД-коэффициентов.
    На самом деле ничего страшного в них нет. Это вообще самый простецкий алгоритм регулирования что только можно придумать.
    Вообще движения человека представляют собой ПИ-алгоритм (без дифференциального коэффициента). Вспомните, как мы регулируем температуру воды в душе. Включаем на полную горячую. Если чувствуем, что температура воды быстро растет, то в ответ на рост температуры крутим кран в сторону холодной воды. Это - Пропорциональное регулирование. Если затем долго вода течет недостаточно теплая, мы осторожно двигаем кран в сторону горячей. Это - интегральное регулирование.
    Пропорциональный коэффициент - это на сколько должна измениться температура, чтобы мы приняли решение крутануть краном (или другим исполнительным устройством) от одного края до другого.
    Интегральный коэффициент - это в течении какого времени температура должна отличаться от заданной на пропорциональный коэффициент градусов, чтобы за это время произошло управление исполнительным устройством от одного предела до другого.
    И всего делов-то. Попробуйте!
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

  6. #16

    По умолчанию

    По многочисленным просьбам, в онлайн базу начали добавлять макросы по вентиляции, появилась специальная подгруппа "Для вентиляции", так же добавили много сопутствующих блоков, в том числе и ПИД регулятор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17

    По умолчанию

    юрий подскажите как грамотно решается вопрос - когда уже не хватает 2 встроенных 485 пяток. пример задачи: 1 слот - мастер вешай сколько хош(до 32))) опрашивает пвт100 - 3 шт. 2 слот(слейв) нужен для панели оператора. далее нужно организовать связь со скадой опять таки слейв и нужен 485, далее нужно вязать с облаком и связь со следующим пр200. повторитель расширитель rs 485 решит вопрос при подключении ко 2 слоту?

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Так делайте все на 1 мастере (ПР) .Панель управления совместите со скадой и шлюзом к облаку (слейв)...Хотя в таком случае можно и ПР200 слейв ,а панель со скадой и шлюзом мастер .Второй ПР у вас радом с первым или удален?
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MarcusTroy Посмотреть сообщение
    юрий подскажите как грамотно решается вопрос - когда уже не хватает 2 встроенных 485 пяток. пример задачи: 1 слот - мастер вешай сколько хош(до 32))) опрашивает пвт100 - 3 шт. 2 слот(слейв) нужен для панели оператора. далее нужно организовать связь со скадой опять таки слейв и нужен 485, далее нужно вязать с облаком и связь со следующим пр200. повторитель расширитель rs 485 решит вопрос при подключении ко 2 слоту?
    Если панель тоже слейв, (хотя обычно панель делают мастером), то да, подключаете все на один слот с ПВТ, я так понимаю на панель просто идет вывод? Да, кстати, не сколько хош 32, а сколько хош 16 на один порт. Второй порт под облако, если второй ПР слейв, то и его на первый порт, если мастер, то ничего не получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20

    По умолчанию

    Здравствуйте! Как правильно реализовать на этом макросе (Управление клапанами водяных теплообменников нагрева и охлаждения (KZD_DO_Sel_v1.00)) поддержание нужной температуры в помещении.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. Проект вентиляции
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 17:42
  3. Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 11:55
  4. Вентиляция
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:33
  5. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48