Тема: Нет подключения к ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Нет подключения к ПЛК

    Добрый день!
    Есть плк 110-60 P M + модули ввода вывода, отработал 3 года без проблем.
    Сегодня оператор сообщил, что не горит одна лампочка на щите. (по логике работы должен загораться дискр. выход ПЛК)
    Решил посмотреть онлайн программу, но при попытке подключения сообщение - профиль плк не соответствует целевой платформе, соединение не будет установлено!
    При этом
    1)программа в плк выполняется, модули опрашиваются, все показания я вижу в скаде, в клиенте скады нет ошибок.
    2)не горит светодиод связь на плк, хотя опять же со скадой работает ошибок нет.

    Как подключиться к ПЛК, что может быть?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Бывает такое, но после перезагрузки ПЛК и codesys всё начинало работать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Бывает такое, но после перезагрузки ПЛК и codesys всё начинало работать.
    Единственное, что приходит на ум, в таком случае, это какие-то проблемы с внутренней памятью.
    Не могу попробовать перезагрузить пока не окончен технологический цикл, попробую через несколько дней...

  4. #4

    По умолчанию

    В Codesys в настройках целевой платформы отображается PLC110.60-M или PLC110.60-M v2?
    Индикатор «Связь» отображает состояние подключения контроллера к среде программирования CoDeSys.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    В Codesys в настройках целевой платформы отображается PLC110.60-M или PLC110.60-M v2?
    В настройках ничего не менялось, на м2 даже таргетов нет

    Индикатор «Связь» отображает состояние подключения контроллера к среде программирования CoDeSys.
    Индикатор «Связь» горит на других ПЛК, так как прикручен OPC кодесис.
    Но на конкретном этом ПЛК диод «Связь» не горит, а обмен с OPC идет.
    Как я писал выше - программа выполняется, связь при потухшем светодиоде (что странно) со Скадой есть,
    но по логике работы должен срабатывать дискр. выход ПЛК - он не срабатывает.
    С устройствами на модбасе обмен идет.
    Подключиться к ПЛК нет возможности по причине ошибки - "профиль плк не соответствует целевой платформе, соединение не будет установлено!"

  6. #6

    По умолчанию

    Странно. У меня "связь" горит только при подключении к Кодесис, опрос по ОРС выполняется и не влияет на этот индикатор.
    По поводу решения Вашей ситуации при подключении, попробуйте рекомендацию в посте 2.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    У вас м2 или старая версия?

  8. #8

    По умолчанию

    старая версия
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Проблема при подключения
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 05:54
  2. ПЛК 160 ошибка подключения
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 12:57
  3. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  4. Кабель для подключения по RS-485
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 19:24
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •