Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Помогите разобраться по пид регулятору

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться по пид регулятору

    Доброго времени суток. Нужно решить задачу на тему: по изменению мощности подогрева жидкости при определенной температуре с помощью пид регулятора в программе Owen Logic. Все что находил на форуме по пид регуляторам особо не похоже на мой (больше входных переменных), дайте целебный пинок и путь куда стоит рыть информацию. Спасибо.
    YBDjjEOh.png

  2. #2

    По умолчанию

    Е - ошибка (рассогласование) между уставкой и измеренной величиной? В вашем регуляторе, где вводятся коэффициенты П, Д, И?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Е - ошибка (рассогласование) между уставкой и измеренной величиной? В вашем регуляторе, где вводятся коэффициенты П, Д, И?
    Е - это Разрешение на работу блока. В выключенном состоянии на выход блока подается значение, заданное в свойстве «выходная мощность». А коэффициенты вводятся в свойствах регулятора.

  4. #4

    По умолчанию

    Достаточно ли будет одного регулятора для выполнения этой функции? Например как-то так или это ерунда?
    Ow1opwkmtAM.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Выложите исходник посмотреть, сделают оценку. Так по фото ванговать можно долго.

  6. #6

    По умолчанию

    В моем понимании это выглядит так:
    I8 - кнопка вкл/выкл.
    Вход Al1 - значение текущей мощности.
    Вход Al2 - значение требуемой мощности.
    Выход AO1 - на печку.

    Это свойства пид регулятора:
    igrv4Sv8964.jpg
    Каким образом расставить ПИД коэффициенты в моем случае и где вообще почитать про них (в помощи только про время разговор)?
    Вот мой скромный файл:
    Пид регулятор.owl

  7. #7

    По умолчанию

    Примеры:
    1. Вход I8 включен - мощность подогрева 60%
    4P45NgBqaUA.jpg
    2. Текущая мощность 50%, требуемая 80% - подогрев включается с какого-то значения и поднимается до 100%
    tCUZIFRKI6Q.jpg
    3. Текущая мощность 85%, требуемая 80% - мощность подогрева снижается
    Md9Q9iazIBc.jpg

    Судя по всему скорость и регулируется этими коэффициентами П,Д,И
    Я хоть правильно соображаю или совсем лыжи не едут?
    Последний раз редактировалось brth; 24.05.2018 в 00:36.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    В моем понимании это выглядит так:
    I8 - кнопка вкл/выкл.
    Вход Al1 - значение текущей мощности.
    Вход Al2 - значение требуемой мощности.
    Выход AO1 - на печку.

    Это свойства пид регулятора:
    igrv4Sv8964.jpg
    Каким образом расставить ПИД коэффициенты в моем случае и где вообще почитать про них (в помощи только про время разговор)?
    Вот мой скромный файл:
    Пид регулятор.owl
    Вы хотя бы для начала справку посмотрите в ОЛ, установите границы измерения для аналоговых входов и на аналоговый выход сигнал должен идти диапазона 0 - 1, а не 0 - 100:

    ПИД.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы хотя бы для начала справку посмотрите в ОЛ, установите границы измерения для аналоговых входов и на аналоговый выход сигнал должен идти диапазона 0 - 1, а не 0 - 100:
    ПИД.PNG
    Значит между аналоговым входом и пид регулятором должно быть ещё что-то?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    Значит между аналоговым входом и пид регулятором должно быть ещё что-то?
    С такими настройками аналоговых входов, как у Вас, что не ставь, ничего работать не будет:

    Настройки входов.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2018 в 01:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 10:23
  4. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •