Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43

Тема: Помогите разобраться по пид регулятору

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    Только вот как реализовать? Хотелось бы рабочий пример с пид регулятором подглядеть у кого
    У вас нагреватель какой? У него есть какой то вход? Аналоговый например?

  2. #22

    По умолчанию

    Пример использования ПИД-а в ОЛ смотреть бессмысленно, он будет просто выдавать цифру в заданных пределах. Вся суть этого ПИД-а в том, какие значения на вход к нему подключить и как использовать выходную цифру. Для конвертации значений с аналоговых входов есть скрипты в библиотеке(вроде бы, я сам пользуюсь самописными). Если управление двумя устройствами, то наверно лучше использовать два ПИД-а, для нагревателя и для охладителя.
    Если ваши устройства понимают аналоговые сигналы, то можно выходы ПИД-а (почти) напрямую заводить на аналоговые выходы, а если дискретное управление, то придется делать что-то вроде ШИМ-а, только наверно релюшки тебя материть будут. Так что лучше было бы побольше данных дать для анализа ситуации.

  3. #23

    По умолчанию

    Всем здравия желаю! У кого есть практический опыт подбора параметров ПИД-регулятора из арсенала Owen Logic? Задача - управление частотными преобразователями насосов. Есть насосы Wilo с ЧП и ПР200, контролируемый параметр - давление которое сравнивается с уставкой. Ранее для этой связки путем подбора только лишь пропорционального коэффициента (Кп=1) было достигнуто состояние относительно стабильной работы. В данное время ПР200 управляет более мощными насосами, которые, по достижению заданного давления начинают работать рывками, т. е. о плавности работы речи нет, на 100 процентах до уставки, а потом рывки. Объект - жилой дом, все эксперементы и наблюдения за поведением системы сильно ограничены и чреваты последствиями, оперирования только пропорциональным коэффициентом явно не достаточно, да и не правильно, с точки зрения ПИД-регулирования. В связи с этим прошу помощи опытных товарищей, возможно уже кто-то успешно реализовал подобную систему управления. Интересуют только практические советы по подбору параметров и и примеры значений, при которых управление было приемлемым.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr. King Посмотреть сообщение
    Всем здравия желаю! У кого есть практический опыт подбора параметров ПИД-регулятора из арсенала Owen Logic? Задача - управление частотными преобразователями насосов. Есть насосы Wilo с ЧП и ПР200, контролируемый параметр - давление которое сравнивается с уставкой. Ранее для этой связки путем подбора только лишь пропорционального коэффициента (Кп=1) было достигнуто состояние относительно стабильной работы. В данное время ПР200 управляет более мощными насосами, которые, по достижению заданного давления начинают работать рывками, т. е. о плавности работы речи нет, на 100 процентах до уставки, а потом рывки. Объект - жилой дом, все эксперементы и наблюдения за поведением системы сильно ограничены и чреваты последствиями, оперирования только пропорциональным коэффициентом явно не достаточно, да и не правильно, с точки зрения ПИД-регулирования. В связи с этим прошу помощи опытных товарищей, возможно уже кто-то успешно реализовал подобную систему управления. Интересуют только практические советы по подбору параметров и и примеры значений, при которых управление было приемлемым.
    На днях занимались настройкой пид-регулятора. П=4с и=1 д=1, и фильтр аналогового входа поставили 1с. Система работает довольно таки стабильно

  5. #25

    По умолчанию

    Вот, спасибо, учтем и обязательно опробуем, как вариант, а заодно и автонастройку самого PID - регулятора применим.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr. King Посмотреть сообщение
    Вот, спасибо, учтем и обязательно опробуем, как вариант, а заодно и автонастройку самого PID - регулятора применим.
    По моему опыту, самая лучшая автонастройка это ручная)

  7. #27

    По умолчанию

    Помогите.
    Здравствуйте всем.
    Не работает PID. сделал все как в справке. Ввожу коэффициенты вручную и начинаю изменять текущее значение и на выходе 0. если использую АНР то подберет коэффициенты, выставит какоето значение на выходе и его не меняет. если текущее значение параметра и падает.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Помогите.
    Здравствуйте всем.
    Не работает PID. сделал все как в справке. Ввожу коэффициенты вручную и начинаю изменять текущее значение и на выходе 0. если использую АНР то подберет коэффициенты, выставит какоето значение на выходе и его не меняет. если текущее значение параметра и падает.
    Добрый день, а EN-включен? после автонастройки необходимо перезапустить ПИД. Прикрепите что в проекте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #29

    По умолчанию

    Без имени.jpg
    не знаю вставилось ли

  10. #30

    По умолчанию

    что я делаю не так?
    1 Запускаю ПИД
    2 Запускаю АНР
    3 прогоняю туда сюда пока не появятся коэф.
    дальше КАК?

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 10:23
  4. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •