Возникла необходимость спроектировать дозирующую систему. У фирмы Вессоизмерительные системы(Днепр)
купил несколько плат вессовых контроллеров,с условием,что в стоимость плат входит их калибровка по мере про
движения проекта. Так же в эту систему входит оборудование Овен. Проект закончен. Требуется калибровка.
Звоню в сервисный отдел и говорю,что требуется калибровка. Ответ. Нет проблем. Цена вопроса больше чем
вессоизмерительные контроллеры. ОПА-попался. Оказывается у этой фирмы калибровка заложена в статью
доходов. О чем она не предупреждает своих клиентов. Но дело не в добропорядочности этой фирмы.
Хочу обратиться к специалистам-технарям. Не желая платить немалые деньги за калибровку ,я сделал следующее . Подключаю к вессоизмерительные плате тензодатчики и питание. На индикаторе показание -1452.
Т.е это показание АЦП. Нажимаю кнопку " Тара" На индикаторе -нули. Взвешиваюсь на образцовых весах. Мой
вес 80.6 кг. Становлюсь на свои весы. Вес 106 кг. Ставлю многооборотные подстроечный резистор последовательно питанию тензомоста. Кручу резистор до показаний своего истинного веса 80.6. Ставлю на весы
образцовые гири. Все в порядке.
От специалистов хочу услышать отзывы о данном аналоговом методе калибровки.Может я чего то недопонимаю? Мне не нужны ни пароли ,ни алгоритм калибровки,который некоторые хитромудрые фирмы
держат в секрете. Весь секрет в следующем. Померял выходное сопротивление тензомоста тестером. Поставил
последовательно питанию тензомоста многооборотный переменный резистор такого же номинала. Все.Крути
и калибруй .