Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
Я у себя на столе ловил сброс retain-переменных на ПЛК110-24.30.Р-М М02 при постоянных выключениях-включениях питания.
Причем, если выключать питание и не подавать его в течении 5-10 секунд, то все проходит штатно (ошибка не обнаруживалась при большом числе повторений - примерно 10-15).
Если же подача питания происходит сразу же как только оно было снято (человеческая реакция 500 мс), то через несколько повторений (3-5) retain-переменные слетают.
Эта проблема исправлена в прошивке 0.3.72.

Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
ПЛК в шкафу под замком, переключатель на передней панели ПЛК никто не дергает ?
Возможный сброс RETAIN переменных при включении ПЛК с тумблером в положении Стоп исправлен в прошивке 0.3.73.

Полный список изменений в прошивках здесь.

Цитата Сообщение от Andrey_87 Посмотреть сообщение
Вопрос: по каким причинам может происходит сброс переменных в RAM?
Рекомендую обновить ПЛК на актуальную прошивку 0.3.73. Взять можно здесь. Обновить можно через Codesys. Инструкция в архиве с прошивкой.