    Подскажите пожалуйста почему не передаются "данные" с сириус2 на телемеханика лайт? соединение как я понял есть.
    И второй вопрос показания счетчика не передаются на визуализацию, но в конфигураторе отображаются.

    Пароль администратора: portal7

    Буду рад любой помощи
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 435435.jpg (182.5 Кб, Просмотров: 23)
    Вложения Вложения
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день

    Подскажите пожалуйста почему не передаются "данные" с сириус2 на телемеханика лайт? соединение как я понял есть.
    У двух из трех добавленных модулей у вас стоят одинаковые адреса, также проверьте настройки протокола - скорость,четность,стоповые биты. Параметры должны совпадать с параметрами протокола в сириусах. Попробуйте сначала с одним сириусом. К нему реально что-то подключено? при наличии связи с прибором данные в ТЛ могут отсутствовать если в самом сириусе ничего нет.

    И второй вопрос показания счетчика не передаются на визуализацию, но в конфигураторе отображаются.
    У вас для счетчиков не проставлены заводские номера,адреса и модификации. Для счетчиков меркурий заводской номер находится на корпусе, адрес - последние 3 цифры заводского номера, если они больше 256 то последние 2 цифры. ( но,как показывает практика можете примерять последние 2 цифры уже начиная с 241 номера). Т.е. если номер прибора заканчивается на 242, то в качестве адреса попробуйте указать и 42 и 242.

    счетчики.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #3
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Добрый день


    У двух из трех добавленных модулей у вас стоят одинаковые адреса, также проверьте настройки протокола - скорость,четность,стоповые биты. Параметры должны совпадать с параметрами протокола в сириусах. Попробуйте сначала с одним сириусом. К нему реально что-то подключено? при наличии связи с прибором данные в ТЛ могут отсутствовать если в самом сириусе ничего нет.



    У вас для счетчиков не проставлены заводские номера,адреса и модификации. Для счетчиков меркурий заводской номер находится на корпусе, адрес - последние 3 цифры заводского номера, если они больше 256 то последние 2 цифры. ( но,как показывает практика можете примерять последние 2 цифры уже начиная с 241 номера). Т.е. если номер прибора заканчивается на 242, то в качестве адреса попробуйте указать и 42 и 242.

    счетчики.jpg
    Поправил - спасибо, пока вопросов больше нет
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 24.05.2018 в 15:40.
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!

Похожие темы

  1. ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 12:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:28
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •